Produzione acqua sanitaria caldaia immerga Eolo major 24

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Giuseppe Pozzo
00martedì 12 settembre 2023 12:49
Buon giorno, a distanza di 2 anni dalla sostituzione completa del GRUPPO DI REGOLATORE PORTATA E FLUSSOMETRO 3022156 CALDAIA, la caldaia presenta lo stesso problema prima della sostituzione ( se il rubinetto dell’acqua sanitaria calda, non viene aperto alla max portata, arriva fredda, è possibile che nuovamente sia danneggiato questo particolare?, chiedo un vostro eventuale riscontro di problemi simili, grazie
Emri78
00lunedì 18 settembre 2023 06:11
Ciao, la quantità di acqua calda che esce dal rubinetto, in questi 2 anni, è sempre la stessa oppure è diminuita?
Spiego meglio: se apri il rubinetto a metà, la quantità di acqua è poca?
Perché pensavo che potrebbe essere anche lo scambiatore acqua sanitaria intasato di calcare.
Però aspetta qualche parere di tecnici esperti.
Ciao
Giuseppe Pozzo
00lunedì 18 settembre 2023 06:47
Lo scambiatore e ok, in quanto la portata è notevole, ( come l’acqua fredda), inoltre dove abito io la durezza è poco superiore a 10 gradi Francesi, grazie comunque dell’intervento
visa20ctop
00lunedì 18 settembre 2023 10:56
Dovresti vedere se il flussostato gira liberamente o va forzato in
quel caso basta pulire l'astina
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui