12/12/2022 23:22

Buongiorno a tutti, Mi chiamo Francesco, ho un impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione.

Al momento i due tubi dalla caldaia sono collegati al mio collettore, e, a sua volta, sono collegati direttamente ai caloriferi. Il problema sussiste nel fatto che i caloriferi siano freschi/tiepidi con una mandata di 68 gradi. Ed è chiaramente un problema.

Preciso che abito nel piano terra ed ho un loft di 80metri quadri, 55 piano terra e 25 sul soppalco ma non ci sono muri divisori.
Ho 4 caloriferi:
- uno in alluminio scaldabagno in bagno ed è bello caldo, a sinistra entra la mandata ed a destra l'uscita, funzionante (alluminio), col pirometro su scaldino siamo sui 54 gradi, perfetto.

- Un termosifone in ghisa con 12 elementi da 90cm di interasse, facendo pirometro sul termosifone: sono "solo" sui 34gradi. Le valvole però stanno sui 45/47 gradi, bollenti al tatto. Mi sembra un errore ma vedo che ha anche una valvola caleffi 455, trasformato in bitubo.

- Due caloriferi in ghisa con 20 elementi e 60 di interasse, stanno sui 32/30 gradi sulla superficie radiante, però le valvole sono sui 42 gradi. Non è caleffi 455, mi sembrano da monotubo o per caloriferi in serie, mi sembrano sbagliati perchè non trovo bypass per trasformarli in bitubo.

Chiaramente c’è qualcosa che non va, chiamo il caldaista.

Venerdì scorso è venuto il mio caldaista e mi fa "che a 60 gradi diventerebbero bollenti ma sono freddi ma se hai i collettori perché hai queste valvole?"
"Di solito con i collettori dovrebbero essere collegati uno sopra (caldo) ed uno sotto (freddo)."

Mi ha chiesto ovviamente di chiamare l’idraulico ma non sono disponibili almeno fino al mese prossimo, purtroppo.

Quindi vorrei chiedervi, come posso capire se il mio impianto è sbagliato? e' vero che con la caldaia con 68 gradi di mandata i caloriferi dovrebbero essere già belli caldi? quindi con l'impianto a collettori dovrebbero essere separati, la mandata dall'alto e ritorno dal basso dei radiatori?

Francesco
[Modificato da Francesco drivetheone 12/12/2022 23:28]
OFFLINE
Post: 18
Post: 18
Registrato il: 05/12/2022
Registrato il: 05/12/2022
Età: 45
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/12/2022 07:41

Fatto lo spurgo?
OFFLINE
Post: 38
Post: 38
Registrato il: 18/10/2022
Registrato il: 18/10/2022
Età: 26
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/12/2022 19:53

È chiaro ci sia un problema di circolazione, come dice Andrea assicurati che non sia presente aria all’interno dell’impianto spurgando tutti i radiatori e mantenendo una pressione tale da permetterlo.
Solitamente io la alzo a 2 bar e cerco di mantenerla tale al momento dello sfiato, poi la ripristino a 1,2 Bar.
Presumo ci sia un problema sulle valvole e i detentori, anche se fossero invertiti come dici tu, qualcosa dovrebbe circolare lo stesso, assicurati che siano tutti aperti.
Purtroppo non avendo davanti l’impianto mi risulta difficile aiutarti, controlla se nel collettore sono presenti valvole da aprire per ogni linea che va ai termosifoni.
In ogni caso da caldaista ti dico che se fossero stati questi i problemi presumo sarebbe stato in grado anche il tuo caldaista di risolverli.
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Città: ROMA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
01/01/2023 00:52

per me sono invertiti gli attacchi sotto la caldaia andata/ritorno
OFFLINE
Post: 9
Post: 4
Registrato il: 23/08/2004
Registrato il: 02/03/2018
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/01/2023 05:58

Potrebbe anche anche essere la modulazione del circolatore,in pratica abbassa la velocità di rotazione in funzione della temperatura di ritorno
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]
Scelta caldaia a condensazione (1 messaggio, agg.: 17/12/2016 11:02)
Scelta Caldaia a Condensazione (4 messaggi, agg.: 22/10/2017 09:00)
Vantaggi e svantaggi caldaia a condensazione (10 messaggi, agg.: 15/12/2020 02:10)
Caldaia Hermann Saunier Duval Micra 4 25 kW a condensazione (4 messaggi, agg.: 01/01/2023 00:47)
Aggiunta caldaia a condensazione (1 messaggio, agg.: 20/01/2023 10:00)

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 01:31. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it