Buonasera a Tutti ... torno a disturbare dopo un tot di mesi (e varie vicissitudini ...). A Marzo avevo chiesto informazioni sulla variazione della pressione della caldaia Riello da 1,3 a 1,0 ... qualche settimana fa ho portato la pressione ad 1,3 atm, in giornata non fredda ... stasera - con il display dell'acqua che dava 8 gradi (oggi la temperatura esterna è di 1 grado), l'ho trovata (caldaia ferma) ad 1,0 ... dopo lo accesa e si è portata a 2 atm con 60 gradi dal display acqua. E' normale tutto questo ? grazie anticipato a chi mi risponderà. Buona serata
|
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
13/12/2021 12:32 | |
si è normale
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 10 Post: 10 | Registrato il: 04/09/2019 Registrato il: 04/09/2019 | Età: 72 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
20/12/2021 17:39 | |
Non è normale che la pressione aumenti di 1 bar. La pressione dell'impianto dovrebbe rimanere stabile o subire solo leggere variazioni (pochi decimi bar non 1 bar come nel suo caso). In questi casi va controllato il vaso di espansione. Se il vaso funziona normalmente, ogni aumento di volume dell'acqua impianto viene assorbito dalla membrana del vaso e la pressione impianto rimane stabile o subisce leggere variazioni. Se questo non avviene, la pressione ovviamente aumenta in modo considerevole, in quanto l'acqua non riesce ad aumentare di volume. La pressione del vaso va controllata ad impianti scarico e settata al valore richiesto dal costruttore. [Modificato da claudio.covelli@gmail.com 20/12/2021 18:06] |
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
21/12/2021 11:40 | |
a claudio.covelli mi dispiace che tu dica certe cose per avere l'effetto che dici tu il vaso di epansione dovrebbe essere dieci volte l'espansione dell'impianto. Non date notizie non vere perchè la gente poi chiama il tecnico e paga inutilmente perchè trova il vaso gonfio
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 10 Post: 10 | Registrato il: 04/09/2019 Registrato il: 04/09/2019 | Età: 72 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
21/12/2021 16:33 | |
visa20ctop, 21/12/2021 11:40:
a claudio.covelli mi dispiace che tu dica certe cose per avere l'effetto che dici tu il vaso di epansione dovrebbe essere dieci volte l'espansione dell'impianto. Non date notizie non vere perchè la gente poi chiama il tecnico e paga inutilmente perchè trova il vaso gonfio
Non capisco in base a cosa possa dire che non do notizie vere.Cerchiamo di evitare inutili polemiche e di risolvere il problema sollevato.Si può dire che il problema non esiste, ma a me non sembra per nulla normale che la pressione impianto aumenti di 1 bar durante il funzionamento e quasi tutte le volte che ho notato un aumento anomalo di questo tipo dipendeva dal vaso. In un impianto che lavora bene la pressione rimane stabile. Ho visto impianti in cui la pressione aumentava per insufficiente dimensionamento del vaso (il volume dei vasi va calcolato secondo specifiche formule) ma normalmente le cause sono molto più semplici e dipendono da un vaso non gonfiato correttamente (i costruttori richiedono circa 1 bar come precarica) oppure con la membrana usurata. I vasi di espansione non vengono sempre controllati durante la manutenzione annua ma possono rompersi o sgonfiarsi. Quindi in casi come questo io farei controllare il vaso e non sarei così sicuro come lei che il vaso è a posto.
|
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
22/12/2021 12:50 | |
Continua cosi che vai bene
|
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
22/12/2021 12:53 | |
Penso proprio di cancellarmi dal forum viste le notizie che si leggono dopo 40 anni non ho proprio capito niente delle caldaie.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 10 Post: 10 | Registrato il: 04/09/2019 Registrato il: 04/09/2019 | Età: 72 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
22/12/2021 17:27 | |
visa20ctop, 22/12/2021 12:53:
Penso proprio di cancellarmi dal forum viste le notizie che si leggono dopo 40 anni non ho proprio capito niente delle caldaie.
Ma perché vuole avere ragione a tutti i costi? Comunque non mi interessa interagire con lei. Io volevo solo dare una risposta a Gianni. Quando ci sono problemi di pressione instabile, la prima cosa da guardare è il vaso, che le piaccia o meno. Si tenga le sue idee e mi stia bene. |
|
|
|