Caldaia Baxi Fourtech 24 F - Sgocciolamento

Ultimo Aggiornamento: 26/03/2021 18:24
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 33
Post: 14
Registrato il: 31/08/2016
Registrato il: 10/02/2021
Città: ACCIANO
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
10/02/2021 12:19



Ogni tanto si verificano cali di pressione in una caldaia Baxi Fourtech 24 F che provocano l'errore E10 (bassa pressione) ma basta agire sulla manopolina di carico dell'acqua per ristabilire la corretta pressione, e ciò si verifica circa ogni 20-30gg.
Mi sono accorto di recente, e non so se c'è una relazione coi cali di pressione, che la caldaia sgocciola acqua. Ho fatto qualche foto in dettaglio per far capire da dove esattamente sgocciola perchè non ne conosco il nome.
Questo è il prospetto completo e lo sgocciolamento proviene dalla guarnizione superiore del tubo rosso che si vede a destra:
 
   
Di che si tratta e cosa consigliate di fare?
Grazie in anticipo per pareri e suggerimenti 😀
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
10/02/2021 15:17

Re:
savage80, 10/02/2021 12:19:



Ogni tanto si verificano cali di pressione in una caldaia Baxi Fourtech 24 F che provocano l'errore E10 (bassa pressione) ma basta agire sulla manopolina di carico dell'acqua per ristabilire la corretta pressione, e ciò si verifica circa ogni 20-30gg.
Mi sono accorto di recente, e non so se c'è una relazione coi cali di pressione, che la caldaia sgocciola acqua. Ho fatto qualche foto in dettaglio per far capire da dove esattamente sgocciola perchè non ne conosco il nome.
Questo è il prospetto completo e lo sgocciolamento proviene dalla guarnizione superiore del tubo rosso che si vede a destra:
 
   
Di che si tratta e cosa consigliate di fare?
Grazie in anticipo per pareri e suggerimenti 😀

Potrebbe... esserci una perdita a livello dello scambiatore, visto la non urgenza del problema, alla prossima scadenza di manutenzione il tecnico potrà verificare l'eventuale perdita e rimedio. Nota: Lo scambiatore è riferito al numero 20. 🤠
OFFLINE
Post: 33
Post: 14
Registrato il: 31/08/2016
Registrato il: 10/02/2021
Città: ACCIANO
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/03/2021 17:38

Grazie prima di tutto per il suggerimento sullo scambiatore 🙂 Adesso però aggiungo un problema che si è presentato di recente e che forse non permetterà di aspettare la scadenza di manutenzione. Il problema è che da circa 1 settimana la pressione è in calo lento ma costante nonostante abbia molte volte già tentato di ripristinarla a 2.0bar agendo sulla manopola di carico. Adesso sta a poco più di 1.0 ma ho preoccupazione che vada in rosso e si ripresenti l'errore e10, però non più semplicemente risolvibile.
Volevo sapere se vi è mai capitata una cosa del genere e comunque come posso tentare di risolverla prima che sia troppo tardi.
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/03/2021 22:27

Re:
savage80, 16/03/2021 17:38:

Grazie prima di tutto per il suggerimento sullo scambiatore 🙂 Adesso però aggiungo un problema che si è presentato di recente e che forse non permetterà di aspettare la scadenza di manutenzione. Il problema è che da circa 1 settimana la pressione è in calo lento ma costante nonostante abbia molte volte già tentato di ripristinarla a 2.0bar agendo sulla manopola di carico. Adesso sta a poco più di 1.0 ma ho preoccupazione che vada in rosso e si ripresenti l'errore e10, però non più semplicemente risolvibile.
Volevo sapere se vi è mai capitata una cosa del genere e comunque come posso tentare di risolverla prima che sia troppo tardi.

Il problema è sempre uguale, ma peggiorato in quanto la perdita è aumentata, verifica se lo sgoggiolamento è maggiore, comunque una parte di acqua potrebbe disperdersi evaporando. Controlla la valvola di sicurezza max pressione. 🤠
OFFLINE
Post: 33
Post: 14
Registrato il: 31/08/2016
Registrato il: 10/02/2021
Città: ACCIANO
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/03/2021 12:47

Mi sa che una buona parte è evaporata perchè notavo proprio come ormai sgocciolasse pochissimo: considera che ho messo un secchio sotto quindi tengo sotto controllo lo sgocciolamento.
Se la vista non m'inganna, la valvola di sicurezza è quella a sinistra col pomello rosso
 
Sembra che non ci siano perdite, devo controllare altro?

Dimmi comunque che si tratta molto probabilmente SOLO di una perdita dallo scambiatore per cui NON bisognerà cambiarlo... ho visto certi prezzi!
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
17/03/2021 17:39

Se perde lo scambiatore interno e no ha degli attacchi bisognerà cambiare tutto lo scambiatore
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/03/2021 20:53

OFFLINE
Post: 33
Post: 14
Registrato il: 31/08/2016
Registrato il: 10/02/2021
Città: ACCIANO
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/03/2021 11:44

Credo di aver individuato il punto di perdita, posto qualche foto in dettaglio
    
Questa è una panoramica e, al mio occhio di profano, non sembrano esserci altre perdite, ditemi voi.
   
Le domande, come potete immaginare, sono:
di che si tratta?
si può risolvere solo agendo su quell'attacco e senza quindi un grande esborso economico?
posso procedere da solo alla riparazione considerato che ho una buona manualità?... forse mi mancherà il tempo anche perchè la pressione oggi è scesa ad 1bar netto ma questo è un altro discorso 🙂
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/03/2021 15:12

Re:
savage80, 18/03/2021 11:44:

Credo di aver individuato il punto di perdita, posto qualche foto in dettaglio
    
Questa è una panoramica e, al mio occhio di profano, non sembrano esserci altre perdite, ditemi voi.
   
Le domande, come potete immaginare, sono:
di che si tratta?
si può risolvere solo agendo su quell'attacco e senza quindi un grande esborso economico?
posso procedere da solo alla riparazione considerato che ho una buona manualità?... forse mi mancherà il tempo anche perchè la pressione oggi è scesa ad 1bar netto ma questo è un altro discorso 🙂

Hai individuato la perdita! Lascio la risposta ad un esperto che abbia già fatto questo tipo di intervento, se non ricevi risposte interpella il tuo manutentore. 🤠
OFFLINE
Post: 33
Post: 14
Registrato il: 31/08/2016
Registrato il: 10/02/2021
Città: ACCIANO
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/03/2021 17:13

Credevo che l'esperto fossi tu... che situazione 🙂 Comunque di certo non posso andare "a sensazione" nello smontaggio della caldaia e la sostituzione dei pezzi necessari, quindi mi è necessario l'aiuto di qualcuno di voi, senza impegno ovviamente 🙂
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
18/03/2021 19:13

Li ci sono delle oring le devi cambiare da tutti e due i lati perchè devi svuotare l'impianto
di riscaldamento e sfilate il tubo da 18 dalla sede o altrimenti se riesci a smontare il tubo
da sotto puoi cambiare solo quel lato.
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/03/2021 21:50

Re:
savage80, 18/03/2021 17:13:

Credevo che l'esperto fossi tu... che situazione 🙂 Comunque di certo non posso andare "a sensazione" nello smontaggio della caldaia e la sostituzione dei pezzi necessari, quindi mi è necessario l'aiuto di qualcuno di voi, senza impegno ovviamente 🙂


OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/03/2021 22:09

Re:
savage80, 18/03/2021 17:13:

Credevo che l'esperto fossi tu... che situazione 🙂 Comunque di certo non posso andare "a sensazione" nello smontaggio della caldaia e la sostituzione dei pezzi necessari, quindi mi è necessario l'aiuto di qualcuno di voi, senza impegno ovviamente 🙂

 
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/03/2021 09:12

Re: Re:
Fausto.V, 18/03/2021 22:09:

 

Che affermazione presuntuosa! A volte si sbaglia cercando di aiutare certe persone. Sappi che manomettere la caldaia da parte di non tecnici abilitati si incorre in reato penale. Questo dice in merito la legge:
La normativa vigente impone che gli interventi di controllo, revisione e riparazioni della caldaia siano effettuati unicamente da tecnici abilitati, autorizzati a rilasciare la documentazione che certifichi il corretto funzionamento della caldaia.
Questo per garantire e certificare sempre le modifiche e riparazioni effettuate, per la sicurezza dell'abitazione o stabile in cui è installato l'apparecchio.
Nota: chi ti consiglia in questo forum non ti autorizza ad intervenire di persona, ma solo capire di che guasto si tratta. 🤠
OFFLINE
Post: 33
Post: 14
Registrato il: 31/08/2016
Registrato il: 10/02/2021
Città: ACCIANO
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/03/2021 10:35

Che dire... hai fatto bene a farmelo presente! Considera che non si tratta di casa mia ed io non ho mai avuto una caldaia ma sempre lo scaldabagno elettrico, perciò non ero a conoscenza della normativa che hai indicato, ovviamente ti ringrazio del doveroso chiarimento.

Vorrei solo chiedere un'ultima informazione, questa volta a visa20ctop perchè vedo che è manutentore di professione: quanto chiedi per un intervento di riparazione del genere? Chiedo solo per non farmi raggirare con prezzi troppo alti, considerato che il costo dei materiali da sostituire abbiamo detto che è molto basso 🙂
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 03:22. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it