Perdita acqua da valvola di sicurezza

Ultimo Aggiornamento: 05/11/2019 21:07
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 27/09/2019
Registrato il: 27/09/2019
Sesso: Maschile
Utente Junior
26/10/2019 14:22

Re: Perdita valvole di sicurezza
Carmelo.54, 21/10/2019 12.58:

Se  la precarica del vaso di espansione é esatta e la valvola continua a perdere  occorre :
  1. Verificare che la pressione del circuito primario non superi 1,5 bar ad impianto freddo ( diversamente controllare il rubinetto di riempimento )
  2. Se avviando il riscaldamento, la pressione supera i 2,5 bar, il vaso e piccolo ( aggiungere vaso di espansione supplementare )
  3. Pulire per bene l'otturatore della valvola di sicurezza.
  4. Cambiare la valvola di sicurezza.
  5. Di più non sò .                                                                                       saluti   carmelo.54




Grazie mille, seguo i consigli.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 05:11. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it