Sto diventando matto per la perdita di acqua copiosa (1 secchio alle settimana) dalla valvola di sicurezza.
Prima l'abbiamo pulita, poi sostituita: niente da fare.
La caldaia è una Junkers CERACLASS ACU ZWSE 24-5 MFA

Cosa può essere?

Grazie per ogni aiuto
Carmelo.54
10lunedì 7 ottobre 2019 11:49
Valvola di scirezza
Difficilmente una valvola di sicurezza si apre senza motivo, controllare il vaso di espansione e la sua precarica.
joe2019
00domenica 13 ottobre 2019 15:07
Re: Valvola di scirezza
Carmelo.54, 07/10/2019 11.49:

Difficilmente una valvola di sicurezza si apre senza motivo, controllare il vaso di espansione e la sua precarica.



Ho controllato il vaso di espansione e la pressione la mantiene. Non so che tipo di controlli debba fare per vedere se funziona.
La cosa strana per me è che l'acqua che esce dalla valvola di sicurezza è fredda.

Gentilissimo se mi aiuta.
Paolo
Carmelo.54
00lunedì 21 ottobre 2019 12:58
Perdita valvole di sicurezza
Se  la precarica del vaso di espansione é esatta e la valvola continua a perdere  occorre :
  1. Verificare che la pressione del circuito primario non superi 1,5 bar ad impianto freddo ( diversamente controllare il rubinetto di riempimento )
  2. Se avviando il riscaldamento, la pressione supera i 2,5 bar, il vaso e piccolo ( aggiungere vaso di espansione supplementare )
  3. Pulire per bene l'otturatore della valvola di sicurezza.
  4. Cambiare la valvola di sicurezza.
  5. Di più non sò .                                                                                       saluti   carmelo.54

joe2019
00sabato 26 ottobre 2019 14:22
Re: Perdita valvole di sicurezza
Carmelo.54, 21/10/2019 12.58:

Se  la precarica del vaso di espansione é esatta e la valvola continua a perdere  occorre :
  1. Verificare che la pressione del circuito primario non superi 1,5 bar ad impianto freddo ( diversamente controllare il rubinetto di riempimento )
  2. Se avviando il riscaldamento, la pressione supera i 2,5 bar, il vaso e piccolo ( aggiungere vaso di espansione supplementare )
  3. Pulire per bene l'otturatore della valvola di sicurezza.
  4. Cambiare la valvola di sicurezza.
  5. Di più non sò .                                                                                       saluti   carmelo.54




Grazie mille, seguo i consigli.
Maury18200485
00martedì 5 novembre 2019 21:07
Re: Re: Perdita valvole di sicurezza
joe2019, 26/10/2019 14.22:



Grazie mille, seguo i consigli.

Se la. Valvola perde può essere quasi sicuramente il vaso di espansione.. Lo carichi alla pressione dell impianto e non si sbaglia..