Caio a tutti
sn alle prese con un bruciatore Riello Gulliver BS2 acquistato usato.
il problema sta nel fatto che quando provo ad alimentarlo con N e L , non da segni di vita
volevo sapere se almeno il pulsante di sblocco dovrebbe accendersi
P.S.
l'ho acquistato per funzionante
modello centralina 566SE
fusibile controllato |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
09/03/2016 20:02 | |
La spia si accende solo in caso di blocco fiamma:
Non ricordo lo schema , verifica se è previsto contatto per serie termostati,( eventualmente fai un ponticello ) |
|
| | | OFFLINE | | Post: 18 Post: 18 | Registrato il: 09/04/2012 Registrato il: 11/06/2012 | Città: MILANO | Età: 42 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
09/03/2016 20:47 | |
ti allego lo schema
il ponticello tra T1 e T2 l'avevo già fatto
il condensatore tra L1 e N x il momento non l'ho messo , ma non credo sia questo il problema ?! [Modificato da FlaBla 09/03/2016 20:50] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
09/03/2016 20:56 | |
E un bruciatore a gas ? Devi aprire il gas e poi controllare se il pressostato gas PG chiude il contatto
Ovviamente tutto va fatto in piena sicurezza.
A domani ( sono in ufficio adesso vado via ) [Modificato da Carmelo.54 09/03/2016 20:58] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 18 Post: 18 | Registrato il: 09/04/2012 Registrato il: 11/06/2012 | Città: MILANO | Età: 42 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
09/03/2016 21:23 | |
certo che è a gas
ma io stavo provando senza gas
quindi devo simulare anche la chiusura di PG ?! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 18 Post: 18 | Registrato il: 09/04/2012 Registrato il: 11/06/2012 | Città: MILANO | Età: 42 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
09/03/2016 21:43 | |
ho provato con PG ponticellato e finalmente si accende il pulsante di sblocco
xo premendolo non fa niente [Modificato da FlaBla 09/03/2016 21:53] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
17/03/2016 20:49 | |
Il bruciatore per avviarsi ha dei tempi, premesso che tutti i consensi sono OK:
Termostato di sicurezza chiuso
Serie termostati di controllo chiusi
Pressostato presenza gas chiuso
Pressostato aria in posizione di riposo.
Motore ventilatore (rotazione libera )
Fase e neutro ok
Se tutto va bene deve avviarsi, o almeno deve partire il motore del ventilatore.
Se è in blocco e non si avvia , verifica se il micro dello sblocco chiude quando pigi il pulsante.
Diversamente, è la scheda che non va. Di più non so |
|
|
|