| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
09/01/2016 21:51 | |
Ultimo ritrovato brevetto daikin Rotex la prima la stiamo montando noi
cia qualche problema e molto sofisticata il rendimento oltre il 107 %.. e a freddo..se sta ferma più di 6 ore all'accensione va in blocco..per rilevazione di fiamma..premetto che e a fiamma rovesciata, il bruciatore e rivolto verso il basso..dove di fronte ha la raccolta condensa ..qualche esperto in gasolio.....ce.. [Modificato da gianni9601 09/01/2016 21:55] |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 36 Post: 36 | Registrato il: 30/12/2015 Registrato il: 30/12/2015 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
10/01/2016 13:35 | |
Ciao.
Ma il bruciatore va a fiamma e non rileva? O non va proprio a fiamma? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
10/01/2016 14:41 | |
Se va in blocco solo dopo una lunga sosta potrebbe essere semplicemente la valvola di pesca in cisterna che non tiene.
Prova a far ripartire il bruciatore col tubo di ritorno scollegato e mettilo in un recipiente in modo da vedere se il gasolio arriva subito appena parte il motore in prelavaggio |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
13/01/2016 19:24 | |
paride8181, 10/01/2016 13:35:
Ciao.
Ma il bruciatore va a fiamma e non rileva? O non va proprio a fiamma?
non rileva la fiamma se sta fermo più di 6 ore..solo la prima volta poi va tranquillo la gestione di ultima generazione, potrebbe avere problemi di collegamenti di impianto elettrico vecchio.. allora abbiamo montato uno stabilizzatore di tensione con un UPS..per il momento funziona senza stare fermo nelle 6 ore il cliente purtroppo ancora non vuole provare a farlo stare sempre in funzione, la spesa sostenuta e abbastanza elevata..e lo vuole usare come un bruciatore normale (la caldaia che aveva prima con un bruciatore sempre a gasolio della baltur aveva la camera di combustione rossa senza neppure un goccio di nero da nessuna parte.. mo vorrebbe lo stesso..si fida..
|
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
13/01/2016 19:46 | |
Dario_Riello, 10/01/2016 14:41:
Se va in blocco solo dopo una lunga sosta potrebbe essere semplicemente la valvola di pesca in cisterna che non tiene.
Prova a far ripartire il bruciatore col tubo di ritorno scollegato e mettilo in un recipiente in modo da vedere se il gasolio arriva subito appena parte il motore in prelavaggio
premetto che da 8 anni la valvola di pesca e stata tolta perche la pompa del bruciatore baltur che c'era non riusciva a farla aprire, da allora la camera di combustione e sempre stata rosso fuoco senza nemmeno l'ombra di nero..e non a mai dato problemi..come trovo le foto ve le posto.. con la tanica di gasolio e laprima cosa che faccio perche non mi fido mai del gasolio..e lo vado a prendere alla pompa del gasolio..
qui ce una canna fumaria in rame da 200..e ua caldaia a condensazione..non vorrei che la canna fumaria provochi..condensa..specie al mattino....
|
|
|
|