    00 09/01/2016 21:51
    Ultimo ritrovato brevetto daikin Rotex la prima la stiamo montando noi
    cia qualche problema e molto sofisticata il rendimento oltre il 107 %.. e a freddo..se sta ferma più di 6 ore all'accensione va in blocco..per rilevazione di fiamma..premetto che e a fiamma rovesciata, il bruciatore e rivolto verso il basso..dove di fronte ha la raccolta condensa ..qualche esperto in gasolio.....ce..
    [Modificato da gianni9601 09/01/2016 21:55]
  • OFFLINE
    paride8181
    Post: 36
    Post: 36
    Registrato il: 30/12/2015
    Registrato il: 30/12/2015
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 10/01/2016 13:35
    Ciao.
    Ma il bruciatore va a fiamma e non rileva? O non va proprio a fiamma?
  • OFFLINE
    Dario_Riello
    Post: 489
    Post: 489
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Città: BASSANO DEL GRAPPA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 10/01/2016 14:41
    Se va in blocco solo dopo una lunga sosta potrebbe essere semplicemente la valvola di pesca in cisterna che non tiene.
    Prova a far ripartire il bruciatore col tubo di ritorno scollegato e mettilo in un recipiente in modo da vedere se il gasolio arriva subito appena parte il motore in prelavaggio
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 13/01/2016 19:24
    Re:
    paride8181, 10/01/2016 13:35:

    Ciao.
    Ma il bruciatore va a fiamma e non rileva? O non va proprio a fiamma?


    non rileva la fiamma se sta fermo più di 6 ore..solo la prima volta poi va tranquillo la gestione di ultima generazione, potrebbe avere problemi di collegamenti di impianto elettrico vecchio.. allora abbiamo montato uno stabilizzatore di tensione con un UPS..per il momento funziona senza stare fermo nelle 6 ore il cliente purtroppo ancora non vuole provare a farlo stare sempre in funzione, la spesa sostenuta e abbastanza elevata..e lo vuole usare come un bruciatore normale (la caldaia che aveva prima con un bruciatore sempre a gasolio della baltur aveva la camera di combustione rossa senza neppure un goccio di nero da nessuna parte.. [SM=g2604613] mo vorrebbe lo stesso..si fida.. [SM=g2917751]



  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 13/01/2016 19:46
    Re:
    Dario_Riello, 10/01/2016 14:41:

    Se va in blocco solo dopo una lunga sosta potrebbe essere semplicemente la valvola di pesca in cisterna che non tiene.
    Prova a far ripartire il bruciatore col tubo di ritorno scollegato e mettilo in un recipiente in modo da vedere se il gasolio arriva subito appena parte il motore in prelavaggio

    premetto che da 8 anni la valvola di pesca e stata tolta perche la pompa del bruciatore baltur che c'era non riusciva a farla aprire, da allora la camera di combustione e sempre stata rosso fuoco senza nemmeno l'ombra di nero..e non a mai dato problemi..come trovo le foto ve le posto.. con la tanica di gasolio e laprima cosa che faccio perche non mi fido mai del gasolio..e lo vado a prendere alla pompa del gasolio..
    qui ce una canna fumaria in rame da 200..e ua caldaia a condensazione..non vorrei che la canna fumaria provochi..condensa..specie al mattino.... [SM=g2940984]