04/01/2016 21:26

Re: Re:
ormao75, 03/01/2016 22:46:




Grazie Aleksander,
scusa la domanda da profano, ma i pettini sono qualcosa aggiunto a posteriori dalla Riello, per risolvere qualche problema riconosciuto?
Grazie!



Il problema degli scambiatore senza pettini è quello di soffrire "dell'effetto fisarmonica" tutte le volte che si scaldano e poi si raffreddano.
Uno dei primi sintomi è il fischio successivamente lo scambiatore comincerà a pardere dal raccordo del ritorno.
OFFLINE
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 27/12/2015
Registrato il: 27/12/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/01/2016 11:09

Ho sia il libretto con i risultati della prima verifica/taratura, che l'allegato G.
Non sono stati fatti controlli successivi al primo perchè dopo l'installazione (maggio 2013) la casa è stata disabitata per un anno tranne pochi utilizzi della caldaia per l'acqua potabile, quindi a maggio 2015 mi son dimenticato di prenotare il controllo e ho chiamato solo a novembre.

Ora sto aspettando che mi chiamino per fissare un appuntamento, solo solo preoccupato perchè nelle tre uscite precedenti nessuno mi ha mai nominato questo difetto e la soluzione proposta dalla casa, han parlato di sostituire lo scambiatore (fuori garanzia) e siccome immagino non sia una spesa "leggera" mi sono informato qui sul forum.

Ora devo capire come spiegare al tecnico che ne so più di lui senza che si offenda! :-)
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
06/01/2016 09:31

Il fatto che ci siano segni di 2 colori sotto lo scambiatore dovrebbe significare che quello scambiatore è stato sistemato da Riello prima di essere montato. in ogni caso se non ci sono perdite dal ritorno e già da qualche tempo si sente il rumore dovrebbe statisticamente escludere che lo scambiatore sia di quelli da modificare perché almeno per la mia esperienza la perdita si verifica poco dopo l'inizio del sibilo.
Punterei più sulla taratura della fiamma ed eventualmente sul minimo.
La prima cosa che farei è ritarare bene la valvola gas massimo e minimo ai valori corretti.
OFFLINE
Post: 36
Post: 36
Registrato il: 30/12/2015
Registrato il: 30/12/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/01/2016 10:31

Concordo pienamente con Dario e aggiungo che,I passaggi per la taratura sono descritti per bene nel libretto di isttuzioni della caldaia, con I valori da impostare ecc. Quindi questo potrebbe servirti anche come scusante per dire a I tecnici che ti verranno a casa di verificare le tarature perche tramite libretto ti sei un po documentato sull'argonento,senza farti molti problemi. Ma I tecnici sono Riello o no?
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 02/02/2016
Registrato il: 03/02/2016
Città: MILANO
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2016 12:44

caldaia riello family a condensazione
Buongiorno a tutti,
vi contatto proprio per il problema che ha presentato ORMAO75, io ho lo stesso identico problema, con lo stesso sibilo che si è presentato dopo circa 4 anni di funzionamento.
Il tecnico come primo intervento ha pulito lo scarico di recupero condenza e tarato il numero di giri della ventola, ma senza risolvere nulla. Secondo intervento ha pulito all'interno del cilindro in acciaio che se non erro dovrebbe essere lo scambiatore che dicevate. Fatto poi controllo fumi è risultato tutto ok. Mi ha fatto presente che se si dovesse ripresentare il problema, dovrà sostituire la ventola.
Sinceramente ho dei dubbi in questo, perchè anche se non sono un tecnico, il problema è come se la caldaia al massimo regime entrasse in risonanza, e confermo del fastidio che prova anche fuori l'abitazione come detto sempre da ORMAO75.
Avete scoperto qualcosa di nuovo, prima che spenda altri soldi inutili? grazie a tutti
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 02/02/2016
Registrato il: 03/02/2016
Città: MILANO
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2016 12:54

vi ho caricato un filmato per farvi rendere conto del problema
OFFLINE
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 27/12/2015
Registrato il: 27/12/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/02/2016 22:21

rispondo a Fabrizio e colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno dato la loro opinione!
Nel mio caso alla fine il tecnico ha sostituito lo scambiatore con uno revisionato e dopo aver rimontato tutto e fatto una mezz'ora buona di tarature... il fischio c'era ancora! Ha smontato nuovamente tutto e messo uno scambiatore nuovo di zecca... Non è finita qui: altro fischio, questa volta non di risonanza ma forte cigolio del ventilatore. Qualche imprecazione e poi, dopo ulteriori tarature è andato tutto a posto.
Sono passate due settimane e sembra davvero che il problema non si manifesti più! Speriamo...
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 17:33. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it