caldaia Riello Family Condens che fischia

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
ormao75
00domenica 27 dicembre 2015 18:41
Buongiorno, ho una caldaia Riello Family Condens, avviata nel maggio 2013 ma utilizzata effettivamente a fine 2014. Da quest'anno comincia a fare un fastidioso fischio, come se andasse in risonanza qualcosa.
Lo fa dopo circa 20 minuti dalla partenza a freddo (NB; solo con i termosifoni, non con l'accensione dell'acqua calda in bagno) e il rumore si ripete a fasi alterne, 5 secondi si e 30 no, prosegue per qualche minuto e poi magari per qualche ora funziona perfettamente, per poi ripetersi.
Il tecnico Riello è venuto un paio di volte, dice che è un difetto noto, ha variato un parametro (forse i giri della ventola dello scambiatore?!? scusate se non sono preciso!), ma il difetto persiste!
Qualcuno sa di cosa si può trattare e come risolverlo?
Grazie
Marco
paride8181
00mercoledì 30 dicembre 2015 20:05
Ciao,potrebbe soltando essere un problema di taratura valvola gas in base ai giri ventilatore (max-min),operazione che dovrebbe essere fatta all'accensione della caldaia.
ormao75
00giovedì 31 dicembre 2015 09:50
Grazie Paride! Ne parlerò con il tecnico Riello... L'unico dubbio che ho è che ha già effettuato regolazioni (non "meccaniche" ma da display, tramite menù di settaggio), il rumore è cambiato ma è ancora presente. Mi aveva detto che il prossimo passo sarebbe stato la sostituzione dello scambiatore, intervento abbastanza costoso su una caldaia che, anche se ha lavorato pochissimo, non dovrebbe essere più in garanzia!
paride8181
00giovedì 31 dicembre 2015 10:07
Su queste caldaie sono stati cambiati una serie di scambiatori,perche effettivamente davano problemi,questi sono contrassegnati con un trattino nella parte inferiore dello stesso,il colore del trattino indica quale serie di scambiatore è,e di conseguenza se è quello che ha dato problemi. Cmq io prima di sostituirlo controllerei se è sporco o meno,poi ripartirei da zero con le regolazioni cosi come da libretto (operazione che si effettua utilizzando un analizzatore di fumi) e da li provare a capire cosa succede. Ciao
Dario_Riello
00venerdì 1 gennaio 2016 16:11
[SM=g28002] perfettoParide

Comunue se si tratta di un sibilo imputabile allo scambiatore se già non lo fa a breve comincerà anche a perdere dal raccordo di ritorno dello scambiatore stesso. Verificato il modello dello scambiatore come dice Paide, se non è più in garanzia è possibile la riparazione dello stesso con un kit di pettini che Riello stessa fornisce a un costo ragionevole. Sicuramente più contrariato sarà il tecnico che dovrebbe fare la riparazione in quanto un pochino laboriosa finchè non si è fata un po di volte e ci si prende mano. Sarebbe interessante però conoscere il modello preciso perché potrebbe anche trattarsi d un problemino al mixer gas questo molto più banale da risolvere
paride8181
00venerdì 1 gennaio 2016 21:45
Si Dario concordo. Anche se io non ho mai cambiato uno scambiatore per questo tipo di problema,smontato pezzo pezzo e ripulito si,rifatta regolazione ed eventuali aggiustamenti giri ventilatore e problema risolto. E comunque anche su scambiatore nuovo,se non si effettua la regolazione potrebbe ripresentarsi lo stesso problema,dovuto per esempio ad un semplice eccesso aria.
ormao75
00sabato 2 gennaio 2016 11:17
Grazie a tutti e due e auguri di buon anno!
Ho appena controllato, lo scambiatore ha proprio il segno con il pennarello: ce n'è uno blu, ben definito (una riga/tacca di 4cm) e poi un baffetto verde, non so se sia da considerare. Vi ricordate serie viene identificata e che significa?
Nel frattempo però ho notato che il fischio arriva dal ventilatore e non dallo scambiatore (o comunque "sembra" arrivare da lì!)
Avrei anche foto e un filmato con la registrazione del fischio, provo a caricarli
Grazie ancora!
ormao75
00sabato 2 gennaio 2016 11:26
Ecco qui!
paride8181
00sabato 2 gennaio 2016 14:28
Ciao,per quando riguarda il tratto sullo scambiatore devo controllare,non ricordo quale serie identifica. Comunque queste caldaie un po di sibilo lo fanno,specie quando lavorano alla massima potenza,pero se prima non lo avvertivi..... Il video non lo trovo tra gli allegati. Il rumore di cui parlo io é piú una vibrazione assai intensa e cupa. Non vorrei che quello che senti é il suo normale rumore.
ormao75
00sabato 2 gennaio 2016 15:49
Ciao Paride, se riuscissi a trovare il significato del tratto a pennarello non sarebbe male! Grazie
Purtroppo non sono ancora riuscito a caricare il video, l'ho compattato ma mi dice che è ancora troppo pesante per il forum, ti confermo che e un rumore che prima non aveva mai fatto e che non è un semplice fastidio, se sto dormendo mi sveglio addirittura! Si sente anche dall'esterno della casa (la caldaia è in cantina). Non si tratta di un rumore a volume molto alto, ma ha una frequenza fastidiosissima, per farti capire è come quando fai fischiare i bicchieri di cristallo passando il dito sul bordo… appena possibile provo a compattare ulteriormente il video.
Grazie ancora
Marco
Aleksander87
00domenica 3 gennaio 2016 22:02
La linea blu sullo scambiatore indica che quello scambiatore non ha i pettini quindi potrebbe essere lui il problema.
Prima di cambiarlo guarda che non sia sporco e poi fatti controllare la taratura della valvola del gas alla minima e alla massima potenza
ormao75
00domenica 3 gennaio 2016 22:39
ormao75
00domenica 3 gennaio 2016 22:44
scusate per il messaggio vuoto, volevo delizirvi con l'audio della caldaia ma si vede che c'è qualche problema e non riesco a caricare l'allegato!
Nel frattempo mi sono accorto che si sente anche dal marciapiede dall'altro lato della via!
ormao75
00domenica 3 gennaio 2016 22:46
Re:
Aleksander87, 03/01/2016 22:02:

La linea blu sullo scambiatore indica che quello scambiatore non ha i pettini quindi potrebbe essere lui il problema.
Prima di cambiarlo guarda che non sia sporco e poi fatti controllare la taratura della valvola del gas alla minima e alla massima potenza




Grazie Aleksander,
scusa la domanda da profano, ma i pettini sono qualcosa aggiunto a posteriori dalla Riello, per risolvere qualche problema riconosciuto?
Grazie!
paride8181
00lunedì 4 gennaio 2016 19:35
Pettini
E' un kit che va installato sui scambiatori che danno problemi di rumorosità anomala e malfunzionamento. Comunque ribadisco,conviene far ricontrollare la caldaia e capire in che stato è lo scambiatore,dopo di che controllare le regolazioni e se sono errate ritararla.
Scusa,ma tu non hai nessun documento rilasciato dall'installatore o dal tecnico alla prima accensione (allegato H, G o l'attuale rapporto II ) della caldaia? o di qualche manutenzione fatta con analisi di combustione? per capire all'origine che valori dava,o se è mai stata regolata?!
Aleksander87
00lunedì 4 gennaio 2016 21:26
Re: Re:
ormao75, 03/01/2016 22:46:




Grazie Aleksander,
scusa la domanda da profano, ma i pettini sono qualcosa aggiunto a posteriori dalla Riello, per risolvere qualche problema riconosciuto?
Grazie!



Il problema degli scambiatore senza pettini è quello di soffrire "dell'effetto fisarmonica" tutte le volte che si scaldano e poi si raffreddano.
Uno dei primi sintomi è il fischio successivamente lo scambiatore comincerà a pardere dal raccordo del ritorno.
ormao75
00martedì 5 gennaio 2016 11:09
Ho sia il libretto con i risultati della prima verifica/taratura, che l'allegato G.
Non sono stati fatti controlli successivi al primo perchè dopo l'installazione (maggio 2013) la casa è stata disabitata per un anno tranne pochi utilizzi della caldaia per l'acqua potabile, quindi a maggio 2015 mi son dimenticato di prenotare il controllo e ho chiamato solo a novembre.

Ora sto aspettando che mi chiamino per fissare un appuntamento, solo solo preoccupato perchè nelle tre uscite precedenti nessuno mi ha mai nominato questo difetto e la soluzione proposta dalla casa, han parlato di sostituire lo scambiatore (fuori garanzia) e siccome immagino non sia una spesa "leggera" mi sono informato qui sul forum.

Ora devo capire come spiegare al tecnico che ne so più di lui senza che si offenda! :-)
Dario_Riello
00mercoledì 6 gennaio 2016 09:31
Il fatto che ci siano segni di 2 colori sotto lo scambiatore dovrebbe significare che quello scambiatore è stato sistemato da Riello prima di essere montato. in ogni caso se non ci sono perdite dal ritorno e già da qualche tempo si sente il rumore dovrebbe statisticamente escludere che lo scambiatore sia di quelli da modificare perché almeno per la mia esperienza la perdita si verifica poco dopo l'inizio del sibilo.
Punterei più sulla taratura della fiamma ed eventualmente sul minimo.
La prima cosa che farei è ritarare bene la valvola gas massimo e minimo ai valori corretti.
paride8181
00mercoledì 6 gennaio 2016 10:31
Concordo pienamente con Dario e aggiungo che,I passaggi per la taratura sono descritti per bene nel libretto di isttuzioni della caldaia, con I valori da impostare ecc. Quindi questo potrebbe servirti anche come scusante per dire a I tecnici che ti verranno a casa di verificare le tarature perche tramite libretto ti sei un po documentato sull'argonento,senza farti molti problemi. Ma I tecnici sono Riello o no?
fabrizio4
00mercoledì 3 febbraio 2016 12:44
caldaia riello family a condensazione
Buongiorno a tutti,
vi contatto proprio per il problema che ha presentato ORMAO75, io ho lo stesso identico problema, con lo stesso sibilo che si è presentato dopo circa 4 anni di funzionamento.
Il tecnico come primo intervento ha pulito lo scarico di recupero condenza e tarato il numero di giri della ventola, ma senza risolvere nulla. Secondo intervento ha pulito all'interno del cilindro in acciaio che se non erro dovrebbe essere lo scambiatore che dicevate. Fatto poi controllo fumi è risultato tutto ok. Mi ha fatto presente che se si dovesse ripresentare il problema, dovrà sostituire la ventola.
Sinceramente ho dei dubbi in questo, perchè anche se non sono un tecnico, il problema è come se la caldaia al massimo regime entrasse in risonanza, e confermo del fastidio che prova anche fuori l'abitazione come detto sempre da ORMAO75.
Avete scoperto qualcosa di nuovo, prima che spenda altri soldi inutili? grazie a tutti
fabrizio4
00mercoledì 3 febbraio 2016 12:54
vi ho caricato un filmato per farvi rendere conto del problema
ormao75
00giovedì 4 febbraio 2016 22:21
rispondo a Fabrizio e colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno dato la loro opinione!
Nel mio caso alla fine il tecnico ha sostituito lo scambiatore con uno revisionato e dopo aver rimontato tutto e fatto una mezz'ora buona di tarature... il fischio c'era ancora! Ha smontato nuovamente tutto e messo uno scambiatore nuovo di zecca... Non è finita qui: altro fischio, questa volta non di risonanza ma forte cigolio del ventilatore. Qualche imprecazione e poi, dopo ulteriori tarature è andato tutto a posto.
Sono passate due settimane e sembra davvero che il problema non si manifesti più! Speriamo...