27/07/2015 10:59

Buongiorno, questa caldaia durante l'uso dell'acqua calda ai sanitari non è costante, anzi passa da freddo a calda per poi raffreddarsi in continuazione. Vorrei cambiare la SONDA NTC dei sanitari (punto 10 di pag.5 delle istruzioni); vorrei sapere come arrivarci, avere una immagine della sonda e sapere dove acquistarla(un indirizzo).Lo chiedo perchè non trovandomi sul posto,devo dare delle indicazioni a mio figlio. Grazie
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
01/08/2015 10:09

Ritengo che il problema non sta nel sensore, ma bensì sulla taratura della valvola gas ed altro, sarebbe opportuno chiamare un tecnico abilitato.

NO FAI DA TE
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 10/01/2015
Registrato il: 10/01/2015
Età: 66
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/08/2015 08:52

caldariello 24 KIS acqua calda sanitari fredda
perchè sei così sicuro; mi è capitato un caso analogo sulla mia caldaia e l'ho risolto con la sostituzione del sensore NTC dei sanitari.
La regolazione della valvola del gas con i termosifoni non mi crea nessun problema. Comunque chiedo come togliere il pannello frontale .
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
04/08/2015 08:10

no fai da te!
anche io penso non sia la sonda ntc, si va dallo scambiatore alla valvola gas... la sonda si cambia a priori per sicurezza visto il costo esiguo, ma davvero poche volte mi e stato causa di un guasto!





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 10/01/2015
Registrato il: 10/01/2015
Età: 66
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/08/2015 09:04

accetto il vostro parere ,ma vorrei che mi spiegaste il principio di funzionamento della caldaia e la motivazione che è lo scambiatore o la regolazione della valvola gas.
provo a dire la mia:
1) lo scambiatore è una parte comune anche per il riscaldamento che funziona bene, c'è la valvola a tre vie che smista.
2)la regolazione della valvola del gas,dovrebbe agire in base alla portata dell'acqua; se apro molto il rubinetto,così dovrebbe aumentare la richiesta del gas; se diminuisco l'uscita dell'acqua,così dovrà diminuire il flusso del gas.
3)Il sensore NTC dovrebbe controllare la temperatura dell'acqua e comandare la valvola del gas ad aprirsi o ridursi.
Perchè iniziare a sostituire parti più complesse e non iniziare da quelle meno costose e alla portata di uno smontaggio senza causare danni. Mi spiegate come posso togliere il coperchio frontale ed accedere a questo NTC? grazie
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
04/08/2015 16:51

Le caldaie dispongono di due scambiatori( anche se bitermiche) , uno per il circuito primario e uno secondario per la produzione di acqua calda x uso sanitario. Nella maggio parte dispongono di 2 sensori di temperatura uno regola il primario ed uno il sanitario, questi se si guastano non hanno una via di mezzo ( o si o no ), per cui se ce un sensore guasto, la caldaia le darebbe un codice di anomalia.
Motivo per cui pensiamo che ce un problema esterno al sensore di temperatura, che va dalla modulazione della valvola gas o da un insufficiente scambio sullo scambiatore sanitario.
Premesso che le normative vigenti vietano il fai da te sulle caldaie, consigliamo di consultare un tecnico abilitato.

Non ho mai detto di cambiare pezzi +o- costosi.

Sperando di aver fatto chiarezza, cordialmente la saluto.
[Modificato da Carmelo.54 04/08/2015 17:00]
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 10/01/2015
Registrato il: 10/01/2015
Età: 66
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/08/2015 10:49

grazie per la spiegazione esauriente,ma non mi ritrovo su alcuni concetti: il passaggio dell'acqua dallo scambiatore è costante,per quale motivo dovrebbe raffreddarsi l'acqua.
la regolazione della temperatura è controllata dall'NTC che non è un contatto apre/chiude,ma una resistenza variabile alla temperatura che elaborata nella scheda comanda la valvola regolatrice del gas.
Per spiegarmi meglio,per mantenere costante l'uscita dell'acqua ad esempio al minimo, la valvola del gas deve ridurre la portata, altrimenti l'acqua aumenterebbe la temperatura; viceversa se aumento il flusso dell'acqua e la valvola non si apre maggiormente, per lo scambio termico dell'acqua, l'uscita sarebbe più fredda.
Il sensore NTC deve necessariamente seguire la variazione di temperatura pari pari per modulare la fiamma.Io la penso così, ad ogni modo verra' un tecnico (non so quando )visto che non mi avete dato indicazione per togliere il coperchio frontale(unica richiesta fatta).
Non mi permetterei mai di smontare una caldaia,ma un sensore sì,non farei alcun danno.
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 10/01/2015
Registrato il: 10/01/2015
Età: 66
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/09/2015 20:24


Il tecnico mi ha detto che la mia caldaia (kiss 24 ) è della prima serie. Questa caldaia ha problemi in estate in quanto, quando si usa l'acqua calda, legge sia la temperatura dell'acqua sanitaria sia quella del riscaldamento. Il risultato è che, leggendo la temperatura del riscaldamento (fredda) tende a far uscire più acqua calda e subito dopo leggendo quella dell'acqua sanitaria (trovandola gia calda) , la fa uscire fredda interrompendo quindi il flusso di gas,creando quindi l'alternanza dell'acqua fredda a quella bollente. Il problema è estivo in quanto questa differenza si nota quanto la temperatura esterna è molto alta (quindi sopra i 30°).

La soluzione che mi ha proposto è di ricalibrare elettronicamente la caldaia per far uscire acqua meno calda per non far "notare" il problema sopratttutto quando si fa la doccia.
Però cosi facendoì, quanto arriva l'inverno bisognerebbe ricalibrarla perche si avrebbe il problema opposto d'inverno ovvero acqua ghiacciata e acqua tiepida.

Io francamente non ci ho capito molto e non mi sembra normale il funzionamento; me lo spiegate cosa vorrebbe dire? grazie
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
07/09/2015 16:55

Quando la caldaia funziona in sanitario, l'elettronica non tiene conto della temperatura del riscaldamento.
Potrebbe usare il sensore del riscaldamento come termostato limite ( ferma la fiamme nel caso che lo scambiatore primario, superi la temperatura di sicurezza 85-90 °C).

Sulla sua caldaia necessita verificare la modulazione della valvola gas. Quindi dica al suo tecnico di controllare e regolare le pressioni, min e max all'uscita della valvole gas e di verificare il corretto funzionamento del modureg.

Le favole si raccontano ai bambini !!...

Per sua tranquillità chiami un tecnico della Riello
[Modificato da Carmelo.54 07/09/2015 16:57]
08/09/2015 10:06

NON HO PAROLE!! NO COMMENT!
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 10/01/2015
Registrato il: 10/01/2015
Età: 66
Sesso: Maschile
Utente Junior
09/09/2015 07:25

Tra poco vado a trovare mio figlio ,ho deciso di fare un tentativo procurandomi l' NTC del sanitario ; a prescindere dalla discussione, c'è qualcuno che mi possa indicare il modello che monta la caldaia in modo che possa acquistarlo anticipatamente? grazie
OFFLINE
Post: 3
Post: 2
Registrato il: 20/04/2003
Registrato il: 22/09/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/09/2015 13:44

Bulmax hai risolto per caso? Un amico possiede la stessa caldaia e ha lo stesso problema.

P.S. Anche perchè questa sezione ("gratuita") ai "Tecnici" faccia storcere il naso ormai, avendo quella loro dedicata.
[Modificato da ntsita 22/09/2015 14:13]
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
22/09/2015 16:25

Ntsita :
Premesso che questa domanda dovrebbe fargliela il moderatore del forum:

Potrebbe essere più chiaro per favore. Non ho capito la battuta.
[Modificato da Carmelo.54 22/09/2015 16:25]
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 10/01/2015
Registrato il: 10/01/2015
Età: 66
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/09/2015 13:20

Buongiorno a tutti,finalmente ci siamo,sono riuscito a trovare la sonda NTC codice 4364240 ,è stato più facile del previsto : ho smontato le due viti inferiori che bloccano il coperchio frontale dopo aver ribaltato il frontalino e mi son ritrovato con la caldaia così come la mostra la figura,èstato facile individuare il sensore; basta una chiave da tredici, chiudere l'entrata dell'acqua e scaricare la tubatura dell'acqua calda.
Ho rimontato tutto e adesso funziona egregiamente così come dovrebbe andare,con la temperatura dell'acqua costante.
Adesso vorrei fare una nota al FORUM che mi è apparso molto dispersivo e vi spiego perchè : quando si fa una domanda,ci si aspetta una risposta adeguata,i commenti sono giusti ma alla fine; ho visto che nel forum ci sono tecnici manutentori,i quali sicuramente validi,invece di rispondere alle domande poste,dopo aver discusso sull'argomento, mi si dice "NO FAI DA TE",a prescindere dal fatto che se uno se la sente nello smontaggio e non dovendo fare nessuna regolazione,che senso ha la presenza del forum se poi si invita la gente a chiamare un tecnico; per quanto mi riguarda ,conoscendo i miei limiti avrei solo sostituito la sonda che non conoscevo quale fosse . Mi è andata bene,ma se non fosse stato così,l'avrei chiamato anch'io il tecnico.
Non ho la presunzione di conoscere come funziona la caldaia,le domande erano precise,aspettavo solo delle risposte adeguate.
Con questo chiudo,spero di poter aiutare qualcuno con lo stesso problema e di aver contribuito a migliorare il forum.
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
25/09/2015 15:50

NO IL FAI DA TE
Il pensiero di un operatore.

Ognuno di noi deve assumersi delle responsabilità, motivo per cui, non conoscendo la preparazione di Tal dei Tali, non possiamo assolutamente assumerci la responsabilità di far eseguire delle riparazioni a distanza, dando delle indicazioni sporadiche.

Dietro ogni caldaia, c'è gas = pericolo di esplosione ; Energia elettrica = pericolo di folgorazioni e tanto altro.

Quindi evitiamo il rischio arrecare danni, a cose, a persone ed ad animali.

Spero di essere stato chiaro ( dimostratemi il contrario )
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 16:07. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it