Carmelo.54, 23/10/2014 16:54:
1° E errato scaldare l'acqua per uso sanitario a 45°, per poi andarla a raffreddare nuovamente, miscelandola con l'acqua fredda, tanto vale regolare la temperatura a 40-42 °C , prelevando solo acqua calda, scaldata al punto giusto ( risparmi gas e non produci calcare).
2° se non ottieni quanto sopra descritto, qualcosa non funziona.
. Verificare se la caldaia va in modulazione di fiamma
. Verificare il sensore di temperatura del circuito sanitario
. Verificare le pressioni del gas ( minima e massima) all'uscita
della valvola del gas.
3° Hai bisogno di un tecnico che sta con i piedi per terra e che sa fare il suo mestiere.
Chi troppo parla nulla conclude
Ok Carmelo, grazie per la dritta. Stasera farò in questo modo e poi ti aggiorno.
Ma per controllo della modulazione cosa intendi? Dovrei aprire la caldaia? purtroppo è di tipo "chiuso" e dall'esterno non è possibile fare regolazioni perché avvengono solo tramite termoregolatore.
Intanto abbasso di qualche grado la temperatura.