agosto1962, 17/10/2014 17:23:
Grazie per la cortese risposta, avevo già pensato che una delle due elettrovalvole si interrompesse, e vevo già eseguito delle misure su entrambe le bobine sia resistive, che misurando l'assorbimento con l'amperometro e sembrano regolari ( per interderci danno stessi valori di corrente sia quando fa il problema che quando non lo fa). Comunque avevo un' altra valvola di scorta e l'ho cambiata ma il problema persiste, mi rimane il dubbio della pressione bassa in ingresso ma da quello che mi stai dicendo queste valvole aprono con qualsiasi pressione in ingresso.
Se qualcuno a qualche idea in merito prego può rispondermi grazie
Lavezzari Agostino
ascolta e una delle tue bobine, lo dici tu stesso (dalle mie prove sono arrivato alla conclusione che pur dando alimentazione alla doppia valvola del gas Honeywell modello VR4705 il gas non esce, ) se la valvola porta un modulatore sul corpo del modulatore ce la targhetta della pressione di lavoro..in millibar, poi il blocco lo puoi avere quando la caldaia modula, la fiamma si abbassa troppo, in questo caso potrebbe essere la pressione del gas, basta aumentare il minimo