16/10/2014 13:45

Salve da circa un mese ho un problema con una calderina OCEAN serie SECURA 6201 che ogni tanto va in allarme, dalle mie prove sono arrivato alla conclusione che pur dando alimentazione alla doppia valvola del gas Honeywell modello VR4705 il gas non esce, misurando la pressione in arrivo alla calderina ho un valore scarso di circa 15 mbar, mentre a quello che so dovrei avere una pressione di 20 mbar. E' possibile che con con pressioni inferiori a quella nominale la valvola non apra il gas pur ricevendo il consenso.

Grazie
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
16/10/2014 18:37

Re:
agosto1962, 16/10/2014 13:45:

Salve da circa un mese ho un problema con una calderina OCEAN serie SECURA 6201 che ogni tanto va in allarme, dalle mie prove sono arrivato alla conclusione che pur dando alimentazione alla doppia valvola del gas Honeywell modello VR4705 il gas non esce, misurando la pressione in arrivo alla calderina ho un valore scarso di circa 15 mbar, mentre a quello che so dovrei avere una pressione di 20 mbar. E' possibile che con con pressioni inferiori a quella nominale la valvola non apra il gas pur ricevendo il consenso.

Grazie


se la valvola apre il gas esce, hai tre scelte:
però visto che dici la doppia valvola presumo sia quella con doppia bobina, una delle due bobine e interrotta, in valori di OHM una di darà un valore resistivo...l'altro no..


OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 27/08/2014
Registrato il: 27/08/2014
Città: GENOVA
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/10/2014 17:23

Grazie per la cortese risposta, avevo già pensato che una delle due elettrovalvole si interrompesse, e vevo già eseguito delle misure su entrambe le bobine sia resistive, che misurando l'assorbimento con l'amperometro e sembrano regolari ( per interderci danno stessi valori di corrente sia quando fa il problema che quando non lo fa). Comunque avevo un' altra valvola di scorta e l'ho cambiata ma il problema persiste, mi rimane il dubbio della pressione bassa in ingresso ma da quello che mi stai dicendo queste valvole aprono con qualsiasi pressione in ingresso.

Se qualcuno a qualche idea in merito prego può rispondermi grazie
Lavezzari Agostino
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
17/10/2014 18:12

Re:
agosto1962, 17/10/2014 17:23:

Grazie per la cortese risposta, avevo già pensato che una delle due elettrovalvole si interrompesse, e vevo già eseguito delle misure su entrambe le bobine sia resistive, che misurando l'assorbimento con l'amperometro e sembrano regolari ( per interderci danno stessi valori di corrente sia quando fa il problema che quando non lo fa). Comunque avevo un' altra valvola di scorta e l'ho cambiata ma il problema persiste, mi rimane il dubbio della pressione bassa in ingresso ma da quello che mi stai dicendo queste valvole aprono con qualsiasi pressione in ingresso.

Se qualcuno a qualche idea in merito prego può rispondermi grazie
Lavezzari Agostino

ascolta e una delle tue bobine, lo dici tu stesso (dalle mie prove sono arrivato alla conclusione che pur dando alimentazione alla doppia valvola del gas Honeywell modello VR4705 il gas non esce, ) se la valvola porta un modulatore sul corpo del modulatore ce la targhetta della pressione di lavoro..in millibar, poi il blocco lo puoi avere quando la caldaia modula, la fiamma si abbassa troppo, in questo caso potrebbe essere la pressione del gas, basta aumentare il minimo


OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 27/08/2014
Registrato il: 27/08/2014
Città: GENOVA
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/10/2014 11:28

Ok appena posso seguo il tuo consiglio di ritoccare il minimo sulla valvola del modulatore (avevo già seguito questa strada all'inizio), se mi permetti potrei disturbarti ancora con due domande:

Ho in mano la valvola che ho cambiato per prova è una doppia valvola con indicata la portata di 37 mbar e sulla seconda valvola è montata la valvola di regolazione con indicati i dati di esercizio alimentazione elettrica assorbimento e capacità di regolazione 3-20/37 mbar non capisco questa dicitura intende che può eseguire una regolazione da 3 a 20 mbar con portata in ingresso di 37 mbar o cosa?

Visto che in arrivo al contatore mi arrivano 15 mbar ( con tutti gli utilizzatori chiusi ) il fornitore non dobrebbe fornirmi un valore di almeno 20mbar o sbaglio?

Grazie ancora per la collaborazione
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
18/10/2014 21:26

Re:
agosto1962, 18/10/2014 11:28:

Ok appena posso seguo il tuo consiglio di ritoccare il minimo sulla valvola del modulatore (avevo già seguito questa strada all'inizio), se mi permetti potrei disturbarti ancora con due domande:

Ho in mano la valvola che ho cambiato per prova è una doppia valvola con indicata la portata di 37 mbar e sulla seconda valvola è montata la valvola di regolazione con indicati i dati di esercizio alimentazione elettrica assorbimento e capacità di regolazione 3-20/37 mbar non capisco questa dicitura intende che può eseguire una regolazione da 3 a 20 mbar con portata in ingresso di 37 mbar o cosa?

Visto che in arrivo al contatore mi arrivano 15 mbar ( con tutti gli utilizzatori chiusi ) il fornitore non dobrebbe fornirmi un valore di almeno 20mbar o sbaglio?

Grazie ancora per la collaborazione


3-20/37 e per metano..e.. G.P.L, non si cambia in caso di trasformazione..GAS


OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
18/10/2014 21:30

Re: Re:
gianni9601, 18/10/2014 21:26:


3-20/37 e per metano..e.. G.P.L, non si cambia in caso di trasformazione..GAS




e regolabile da 3 millibar a 37 millibar (nel tuo caso- 15 millibar non dovebbero esserci problemi)..sempre se sei un tecnico del settore si intende..


Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 10:29. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it