09/10/2014 17:13

Ciao a tutti . La Ferroli easybox f32 non mi funziona bene....ovvero sia in riscaldamento che in sanitario la v.gas non aumenta oltre i 2mbar....ovvero resta sempre alla minima pot. Credo sia un problema di scheda...che ne pensate???? Ho anche provato la modalità test....ma niente il bruciatore non va oltre i 2mbar!!!!ciao [SM=g27992] [SM=g28000]
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
09/10/2014 19:52

EASY BOX
Non basta metterla in test, devi verificare le tarature della valvola gas minima e massima.

La taratura è elettronica , non so se conosci le procedure.
OFFLINE
Post: 83
Post: 83
Registrato il: 07/01/2013
Registrato il: 07/01/2013
Città: FRANCAVILLA AL MARE
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
10/10/2014 19:14

ciao carmelo..ho seguito la procedura che ho trovato sul libretto istruzioni....al paragrafo delle regolazioni....c'è scritto che per verificare la min e max pot. bisogna ruotare la manopola una volta inserita la funzione test....ma anche girando la manopola non succede nulla....cos'altro posso fare???ciao [SM=g27992]
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
10/10/2014 19:43

Re: EASY BOX
Carmelo.54, 09/10/2014 19:52:

Non basta metterla in test, devi verificare le tarature della valvola gas minima e massima.

La taratura è elettronica , non so se conosci le procedure.


[SM=g28002]


OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
11/10/2014 08:33

Caldaia Ferroli
Non essendo sul posto viene difficile diagnosticare il problema, comunque per prima cosa verifica la continuità elettrica della bobina valvola gas, ha due avvolgimenti - il primario( il quale funziona perché la valvola si apre) , ed il secondario che regola la modulazione, se interrotto devi cambiare la valvola; diversamente la scheda elettronica non da tensione al circuito secondario della valvola gas, verifica le connessioni elettriche sulle scheda se sono integri senza ossidazioni.

Controlla la pressione a valle della valvola gas e controlla pure il filtro all'ingresso della valvola.

In bocca al lupo.
OFFLINE
Post: 83
Post: 83
Registrato il: 07/01/2013
Registrato il: 07/01/2013
Città: FRANCAVILLA AL MARE
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
11/10/2014 21:38

ok grazie..lunedi proverò queste operazioni a presto!!! [SM=g27988]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 14:32. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it