Ciao a tutti . La Ferroli easybox f32 non mi funziona bene....ovvero sia in riscaldamento che in sanitario la v.gas non aumenta oltre i 2mbar....ovvero resta sempre alla minima pot. Credo sia un problema di scheda...che ne pensate???? Ho anche provato la modalità test....ma niente il bruciatore non va oltre i 2mbar!!!!ciao |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
09/10/2014 19:52 | |
Non basta metterla in test, devi verificare le tarature della valvola gas minima e massima.
La taratura è elettronica , non so se conosci le procedure.
|
|
| | | OFFLINE | Post: 83 Post: 83 | Registrato il: 07/01/2013 Registrato il: 07/01/2013 | Città: FRANCAVILLA AL MARE | Età: 46 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
10/10/2014 19:14 | |
ciao carmelo..ho seguito la procedura che ho trovato sul libretto istruzioni....al paragrafo delle regolazioni....c'è scritto che per verificare la min e max pot. bisogna ruotare la manopola una volta inserita la funzione test....ma anche girando la manopola non succede nulla....cos'altro posso fare???ciao |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
10/10/2014 19:43 | |
Carmelo.54, 09/10/2014 19:52:
Non basta metterla in test, devi verificare le tarature della valvola gas minima e massima.
La taratura è elettronica , non so se conosci le procedure.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
11/10/2014 08:33 | |
Non essendo sul posto viene difficile diagnosticare il problema, comunque per prima cosa verifica la continuità elettrica della bobina valvola gas, ha due avvolgimenti - il primario( il quale funziona perché la valvola si apre) , ed il secondario che regola la modulazione, se interrotto devi cambiare la valvola; diversamente la scheda elettronica non da tensione al circuito secondario della valvola gas, verifica le connessioni elettriche sulle scheda se sono integri senza ossidazioni.
Controlla la pressione a valle della valvola gas e controlla pure il filtro all'ingresso della valvola.
In bocca al lupo. |
|
| | | OFFLINE | Post: 83 Post: 83 | Registrato il: 07/01/2013 Registrato il: 07/01/2013 | Città: FRANCAVILLA AL MARE | Età: 46 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
11/10/2014 21:38 | |
ok grazie..lunedi proverò queste operazioni a presto!!! |
|
|
|