| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
24/08/2014 08:33 | |
Se è corretto il modello che hai scritto, non può essere il pressostato perché la 24 KI è una camera aperta e quindi non ha pressostati.
Il problema è quasi sicuramente di tiraggio del camino che creando un riflusso di fumi all'interno del locale in cui è installata la caldaia, scalda il termostato fumi installato nella cappa antivento provocando il blocco. Va verificato il tiraggio, la taratura della pressione del gas e solo come ultima possibilità potrebbe essere il termostato fumi difettoso.
chiama un tecnico e verifica.
Ciao |
|
|
|
|