Errore A03 - Riello residence 24 KI DGT N

Ultimo Aggiornamento: 06/09/2014 08:59
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
24/08/2014 08:33

Se è corretto il modello che hai scritto, non può essere il pressostato perché la 24 KI è una camera aperta e quindi non ha pressostati.
Il problema è quasi sicuramente di tiraggio del camino che creando un riflusso di fumi all'interno del locale in cui è installata la caldaia, scalda il termostato fumi installato nella cappa antivento provocando il blocco. Va verificato il tiraggio, la taratura della pressione del gas e solo come ultima possibilità potrebbe essere il termostato fumi difettoso.
chiama un tecnico e verifica.
Ciao