Errore A03 - Riello residence 24 KI DGT N

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
iagolino
00domenica 24 agosto 2014 00:08
Ciao a tutti.
Ho un problema con una residence 24 KI DGT N, istallata nel 2010. Aprendo l'acqua calda, la caldaia parte, ma dopo circa 15 minuti circa va in blocco (A03). E' già stato cambiato lo scambiatore primario lo scorso autunno, perché perdeva acqua e così si sono presentati i primi problemi. In primavera, con lo spegnimento del riscaldamento, il blocco si è ripresentato, ma con maggiore frequenza ed ora si verifica ogni volta che si utilizza l'acqua calda per più di 15 minuti consecutivi. Facendo ripartire la caldaia, il problema si ripresenta dopo 1 minuto e, in seguito, non è più possibile riavviarla, perché va subito in blocco e bisogna lasciarla spenta una decina di minuti per avere un funzionamento minimo(2 minuti), prima che si blocchi nuovamente.
La canna fumaria in cui scarica la caldaia non supera i 16 metri di lunghezza.
Avete qualche suggerimento o consiglio?
Grazie
Alberto.Marzola
00domenica 24 agosto 2014 07:32
Riello in blocco
Ciao il tuo problema e sul presostato quasi di sicuro,
Bisognerebbe fare ,un ponte per vedere se è guasto ,ma anche verificare il tubo venturi
Magari guarda per prima il tubo venturi se è sporco il tubo si trova tra il ventilatore e il presostato.
Poi procedi con il ponte sul presostato fumi se nn parte dopo la pulizia

Ciao
Dario_Riello
00domenica 24 agosto 2014 08:33
Se è corretto il modello che hai scritto, non può essere il pressostato perché la 24 KI è una camera aperta e quindi non ha pressostati.
Il problema è quasi sicuramente di tiraggio del camino che creando un riflusso di fumi all'interno del locale in cui è installata la caldaia, scalda il termostato fumi installato nella cappa antivento provocando il blocco. Va verificato il tiraggio, la taratura della pressione del gas e solo come ultima possibilità potrebbe essere il termostato fumi difettoso.
chiama un tecnico e verifica.
Ciao
iagolino
00lunedì 25 agosto 2014 20:50
Buonasera a tutti e grazie per le celeri risposte.
Il modello della caldaia è stato indicato in modo corretto, perché è segnato sul libretto.
In realtà per verificare il corretto tiraggio abbiamo sfilato il tubo dal camino, lasciandolo libero di scaricare fuori dal vano caldaia (ovviamente è stata una prova breve, solo per verifica). Il problema sussiste ugualmente, ma non so se la prova fatta può essere considerata corretta.
Dario_Riello
00lunedì 1 settembre 2014 22:44
[SM=g28000] Se per provare il tiraggio del camino, elimini il camino...... non so proprio cosa pensi di provare. Se fai queste prove, dai retta a me: chiama un tecnico prima di farti male !!!
Andryd
00sabato 6 settembre 2014 08:59
tecnico specializzato......

fortuna che oggi le caldaie hanno molti piu dispositivi di sicurezza rispetto a qualche anno fa.... altrimenti sai quanti palazzi cadevano giu.....