| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 29/06/2014 Registrato il: 29/06/2014 | Città: VENEZIA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
29/06/2014 08:31 | |
Ciao a tutti, ho un problema con la mia caldaia junkers balcony appena installata.....in pratica quando apro il rubinetto dell'acqua calda la caldaia si accende dopo 2 min! significa che spreco 6 litri d'acqua fredda prima che arrivi quella calda. Sul libretto non trovo nulla e non riesco a capire se è un problema di impostazioni dal ceracontrol o un problema della caldaia stessa che ha 6mesi di vita. grazie in anticipo per i vostri consigli e chiarimenti |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
30/06/2014 14:25 | |
chiama chi te l'ha installata... in 6 mesi sei nel pieno della garanzia...
ma cmq secondo me 3lt minuto sono pochini.... magari per quello partte in ritardo... puoi aumentare la portata?
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 29/06/2014 Registrato il: 29/06/2014 | Città: VENEZIA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
01/07/2014 00:05 | |
ciao grazie per la risposta, il mio appartamento è un secondo piano su casa singola, sotto ci sono i miei genitori e ho notato che a loro escono 6 litri al minuto al contrario dei miei 3, la tubazione che serve i piani è unica e centralizzata in un locale calda, ho controllatoto tutte le saracinesche e sono tutte aperte al massimo...sia il caso di aiutare con una pompa? |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
01/07/2014 02:09 | |
la pompa potrebbe non risolvere il problema.. bisogna prima studiare il tutto... verificare pressione e portata.... sicuramente aumentando la pressione aumenti la portata, ma di poco, magari la tua attuale pressione e sufficiente.. ma non la portata...
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
02/07/2014 18:26 | |
simstra73, 01/07/2014 00:05:
ciao grazie per la risposta, il mio appartamento è un secondo piano su casa singola, sotto ci sono i miei genitori e ho notato che a loro escono 6 litri al minuto al contrario dei miei 3, la tubazione che serve i piani è unica e centralizzata in un locale calda, ho controllatoto tutte le saracinesche e sono tutte aperte al massimo...sia il caso di aiutare con una pompa?
non e che ce un riduttore di pressione a monte..?
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 29/06/2014 Registrato il: 29/06/2014 | Città: VENEZIA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
02/07/2014 22:34 | |
ciao, no almeno credo, dal locale caldaia al piano terra il tubo sale su dritto al 2° fino alla caldaia...comunque non so se sia normale, quando apro il rubinetto l'acqua fredda esce con più pressione rispetto alla calda.... |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
03/07/2014 15:31 | |
la differenza di portata e abbastanza comune... ma non deve essere eccessiva... probabilmente un lavaggio adatto alla tubazione incriminata potrebbe anche risolvere... ma non essendo la non saprei dire con certezza....
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
|
|