Salve a tutti!!
Da qualche giorno la mia Residence 24kis installata nel 2010 presenta un problema saltuario che non riesco a spiegare.
In pratica durante la funzione di riscaldamento mi capita di trovala in "standby", nonostante il termostato sia ancora in funzione.
Basta spegnere e riaccendere la caldaia ed ecco che questa riparte come nulla fosse.
Non c'è nessuno messaggio di errore. Rimane solamente ferma lì, come se non sentisse il segnale di partenza dal termostato.
Scusate se sono stato poco tecnico nell'esporre il problema, spero di essere stato chiaro.
Grazie!
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
11/02/2014 11:34

se il termostato è funzionante... mi puzza di scheda sta cosa......


termostato da verificare



prova a ponticellare i 2 fili che hai dietro al termostato





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 11/02/2014
Registrato il: 11/02/2014
Sesso: Maschile
Utente Junior
11/02/2014 11:42

Grazie.
Tu stai parlando del termostato esterno o di uno interno alla caldaia?
Ponticellare quello esterno in modo da farlo funzionare sempre?
Il fatto è che il problema è sporadico....
Ho sentito adesso al tel il tecnico di zona e dice che potrebbero essere le sonde di temperatura da cambiare.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
11/02/2014 12:01

Re:
Greyfox81, 11/02/2014 11:42:

Grazie.
Tu stai parlando del termostato esterno o di uno interno alla caldaia?
Ponticellare quello esterno in modo da farlo funzionare sempre?
Il fatto è che il problema è sporadico....
Ho sentito adesso al tel il tecnico di zona e dice che potrebbero essere le sonde di temperatura da cambiare.




potrebbe... il problema e che, se come dici tu si ferma del tutto, come se il termostato non da il consenso....


cmq si.. cambiare le sonde non fa mai male.. per quello che costano....





Non rispondo in privato, usate il forum!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 08:21. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it