È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Aiuto per caldaia Vaillant atmoBLOCK plus Balkon

Ultimo Aggiornamento: 30/01/2014 08:39
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 22/01/2014
Registrato il: 22/01/2014
Città: CANTU'
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/01/2014 09:36

Sono in possesso di una caldaia Vaillant atmoBLOCK plus Balkon VMW IT 280/3-5B che da qualche tempo accusa un problema. In particolare tutto è iniziato nel novembre del 2012 quando la caldaia è andata in blocco per la prima volta con codice di errore F.28. Il manuale di installazione, alla voce errore F.28, recita: l'apparecchio non si accende. tentativi di accensione durante l'avvio falliti (errori nell'alimentazione del gas, quali:
- contatore gas o pressostato gas difettosi
- aria nel gas
- pressione dinamica del gas troppo ridotta
- rubinetto antincendio scattato
Errore nella valvola del gas (magnete gas principale o operatore guasto), errata regolazione del gas, impianto accensione (trasformatore di accensione, cavo di accensione, spina di accensione) guasto, interruzione del flusso di ionizzazione (cavo, elettrodo), errata messa a terra dell'apparecchio, sistema elettronico guasto).
Essendo la prima volta non mi sono allarmato più di tanto, dopo un lungo periodo di funzionamento il blocco poteva essere fisiologico. Il problema è che successivamente la stessa andava in blocco ripetutamente, prima ogni due settimane circa, poi ogni settimana, poi giornalmente e sempre durante la fase di riscaldamento e mai in produzione ACS... fino a che non mi sono deciso ad agire sulla caldaia aumentando la portata minima di gas portandola da 64 a 80 (in un range da 0 a 99). Infatti osservando la caldaia durante il funzionamento la procedura di accensione della fiamma era perfetta ma dopo i primi secondi la fiammella a display lampeggiava ed andava in blocco con il fatidico errore. Con questa regolazione è andata bene fino al novembre del 2013 quando accusava gli stessi sintomi esposti, e dopo qualche tempo per risolverli temporaneamente, ho alzato la pressione minima del gas da 80 a 90. Appena ho avuto tempo ho proceduto all'individuazione della possibile causa del malfunzionamento; per prima cosa ho pulito il bruciatore rimuovendo il mantello e la sua copertura, riabbassata la pressione minima del gas al valore di fabbrica dopo un giorno era in blocco nuovamente. Ho provato quindi a pulire con della carta vetrata l'elettrodo di rilevazione della fiamma, ma dopo cinque giorni si è ripresentata la problematica, che ora accade giornalmente se non con regolazione della portata minima di gas a 90.
Volevo quindi chiedere agli utenti del forum consigli in merito alla risoluzione della questione sulla base delle Vostre esperienze tenendo conto di quanto raccontato.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
24/01/2014 07:44

potrei dirti qualunque cosa.... ma visto che sei andato a smanettare la valvola del gas, con la scusa che tanto il tecnico deve uscire x ritararla, ti fai controllare la caldaia...


il gas puo fare danni seri... mai giocarci





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 22/01/2014
Registrato il: 22/01/2014
Città: CANTU'
Sesso: Maschile
Utente Junior
24/01/2014 08:43

Re:
Andryd, 24/01/2014 07:44:

potrei dirti qualunque cosa.... ma visto che sei andato a smanettare la valvola del gas, con la scusa che tanto il tecnico deve uscire x ritararla, ti fai controllare la caldaia...


il gas puo fare danni seri... mai giocarci



La regolazione della portata minima del gas su questo modello avviene elettronicamente, quindi è un operazione perfettamente reversibile. Una volta risolto il problema ritornerò a valori più bassi.
Un elettrodo di presenza di fiamma difettoso può causare questo tipo di malfunzionamento o devo orientarmi sulla rampa gas o sulla scheda elettronica per la ricerca del guasto?
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 22/01/2014
Registrato il: 22/01/2014
Città: CANTU'
Sesso: Maschile
Utente Junior
26/01/2014 18:15

Aiutatemi per favore... non saprei dove intervenire altrimenti!
[SM=g2604609]
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
27/01/2014 13:29

Hai controllato che gli ugelli siano puliti?avvivina verso la rampa gli elettrodi di rolevazione.pero non smanettere sulle tarature del gas quella roba e solo per personale qualificato.penso vhe sia comunque un difetto della valvola gas.
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 22/01/2014
Registrato il: 22/01/2014
Città: CANTU'
Sesso: Maschile
Utente Junior
27/01/2014 16:39

Grazie lellogag,
con il mantello smontato, quindi quando visivamente posso controllare la presenza della fiamma, ho notato che va in blocco F.28 nonostante le fiamme siano accese perfettamente e lambiscono l'elettrodo di rilevazione che peraltro diventa incandescente. Escludo quindi un problema della valvola del gas o di pulizia degli ugelli.
Ho provato a smuovere l'elettrodo di rilevazione per avvicinarlo ma è estremamnete duro quindi ho desistito per paura che si rompesse! C'è un modo per farlo senza danneggiarlo?
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
27/01/2014 19:11

quindi il problema e durante il funzionamento,non in accensione!che tipo di alimentazione gas hai?
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 22/01/2014
Registrato il: 22/01/2014
Città: CANTU'
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/01/2014 08:48

Re:
lellogag, 27/01/2014 19:11:

quindi il problema e durante il funzionamento,non in accensione!che tipo di alimentazione gas hai?



Il problema si manifesta sempre durante il funzionamento nella fase di riscaldamento, non è mai successo durante la produzione di ACS. L'accensione avviene correttamente, vedo la presenza della fiamma, subito dopo a display il simbolo relativo alla fiamma svanisce un paio di volte e compare l'errore F.28. Se sblocco la caldaia con l'apposito tasto, per qualche ciclo di accensione (2 o 3) in riscaldamneto non va in blocco. L'alimentazione avviene con gas metano.
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
29/01/2014 22:08

elettrodo di rilevazione o scheda difettosa,pero se non si e sul posto viene male a fare una diagnosi sicura,
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 22/01/2014
Registrato il: 22/01/2014
Città: CANTU'
Sesso: Maschile
Utente Junior
30/01/2014 08:39

Re:
lellogag, 29/01/2014 22:08:

elettrodo di rilevazione o scheda difettosa,pero se non si e sul posto viene male a fare una diagnosi sicura,



Apprezzo comunque l'impegno!!! Grazie infinite per le indicazioni.
Per la rimozione dell'elettrodo di rilevazione fiamma, visto che ho già provato a rimuoverlo senza riuscirci, esiste qualche trucco particolare o devo solo usare più forza? In alternativa su questo modello conviene cambiare tutta la piastra con i 3 elettrodi (rilevazione + accensione)?
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone