    00 23/01/2014 09:36
    Sono in possesso di una caldaia Vaillant atmoBLOCK plus Balkon VMW IT 280/3-5B che da qualche tempo accusa un problema. In particolare tutto è iniziato nel novembre del 2012 quando la caldaia è andata in blocco per la prima volta con codice di errore F.28. Il manuale di installazione, alla voce errore F.28, recita: l'apparecchio non si accende. tentativi di accensione durante l'avvio falliti (errori nell'alimentazione del gas, quali:
    - contatore gas o pressostato gas difettosi
    - aria nel gas
    - pressione dinamica del gas troppo ridotta
    - rubinetto antincendio scattato
    Errore nella valvola del gas (magnete gas principale o operatore guasto), errata regolazione del gas, impianto accensione (trasformatore di accensione, cavo di accensione, spina di accensione) guasto, interruzione del flusso di ionizzazione (cavo, elettrodo), errata messa a terra dell'apparecchio, sistema elettronico guasto).
    Essendo la prima volta non mi sono allarmato più di tanto, dopo un lungo periodo di funzionamento il blocco poteva essere fisiologico. Il problema è che successivamente la stessa andava in blocco ripetutamente, prima ogni due settimane circa, poi ogni settimana, poi giornalmente e sempre durante la fase di riscaldamento e mai in produzione ACS... fino a che non mi sono deciso ad agire sulla caldaia aumentando la portata minima di gas portandola da 64 a 80 (in un range da 0 a 99). Infatti osservando la caldaia durante il funzionamento la procedura di accensione della fiamma era perfetta ma dopo i primi secondi la fiammella a display lampeggiava ed andava in blocco con il fatidico errore. Con questa regolazione è andata bene fino al novembre del 2013 quando accusava gli stessi sintomi esposti, e dopo qualche tempo per risolverli temporaneamente, ho alzato la pressione minima del gas da 80 a 90. Appena ho avuto tempo ho proceduto all'individuazione della possibile causa del malfunzionamento; per prima cosa ho pulito il bruciatore rimuovendo il mantello e la sua copertura, riabbassata la pressione minima del gas al valore di fabbrica dopo un giorno era in blocco nuovamente. Ho provato quindi a pulire con della carta vetrata l'elettrodo di rilevazione della fiamma, ma dopo cinque giorni si è ripresentata la problematica, che ora accade giornalmente se non con regolazione della portata minima di gas a 90.
    Volevo quindi chiedere agli utenti del forum consigli in merito alla risoluzione della questione sulla base delle Vostre esperienze tenendo conto di quanto raccontato.
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 24/01/2014 07:44
    potrei dirti qualunque cosa.... ma visto che sei andato a smanettare la valvola del gas, con la scusa che tanto il tecnico deve uscire x ritararla, ti fai controllare la caldaia...


    il gas puo fare danni seri... mai giocarci





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    Strongest
    Post: 16
    Post: 16
    Registrato il: 22/01/2014
    Registrato il: 22/01/2014
    Città: CANTU'
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 24/01/2014 08:43
    Re:
    Andryd, 24/01/2014 07:44:

    potrei dirti qualunque cosa.... ma visto che sei andato a smanettare la valvola del gas, con la scusa che tanto il tecnico deve uscire x ritararla, ti fai controllare la caldaia...


    il gas puo fare danni seri... mai giocarci



    La regolazione della portata minima del gas su questo modello avviene elettronicamente, quindi è un operazione perfettamente reversibile. Una volta risolto il problema ritornerò a valori più bassi.
    Un elettrodo di presenza di fiamma difettoso può causare questo tipo di malfunzionamento o devo orientarmi sulla rampa gas o sulla scheda elettronica per la ricerca del guasto?
  • OFFLINE
    Strongest
    Post: 16
    Post: 16
    Registrato il: 22/01/2014
    Registrato il: 22/01/2014
    Città: CANTU'
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 26/01/2014 18:15
    Aiutatemi per favore... non saprei dove intervenire altrimenti!
    [SM=g2604609]
  • OFFLINE
    lellogag
    Post: 274
    Post: 274
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: tecnico manutentore
    Utente Junior
    [IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 27/01/2014 13:29
    Hai controllato che gli ugelli siano puliti?avvivina verso la rampa gli elettrodi di rolevazione.pero non smanettere sulle tarature del gas quella roba e solo per personale qualificato.penso vhe sia comunque un difetto della valvola gas.
  • OFFLINE
    Strongest
    Post: 16
    Post: 16
    Registrato il: 22/01/2014
    Registrato il: 22/01/2014
    Città: CANTU'
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/01/2014 16:39
    Grazie lellogag,
    con il mantello smontato, quindi quando visivamente posso controllare la presenza della fiamma, ho notato che va in blocco F.28 nonostante le fiamme siano accese perfettamente e lambiscono l'elettrodo di rilevazione che peraltro diventa incandescente. Escludo quindi un problema della valvola del gas o di pulizia degli ugelli.
    Ho provato a smuovere l'elettrodo di rilevazione per avvicinarlo ma è estremamnete duro quindi ho desistito per paura che si rompesse! C'è un modo per farlo senza danneggiarlo?
  • OFFLINE
    lellogag
    Post: 274
    Post: 274
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: tecnico manutentore
    Utente Junior
    [IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 27/01/2014 19:11
    quindi il problema e durante il funzionamento,non in accensione!che tipo di alimentazione gas hai?
  • OFFLINE
    Strongest
    Post: 16
    Post: 16
    Registrato il: 22/01/2014
    Registrato il: 22/01/2014
    Città: CANTU'
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 28/01/2014 08:48
    Re:
    lellogag, 27/01/2014 19:11:

    quindi il problema e durante il funzionamento,non in accensione!che tipo di alimentazione gas hai?



    Il problema si manifesta sempre durante il funzionamento nella fase di riscaldamento, non è mai successo durante la produzione di ACS. L'accensione avviene correttamente, vedo la presenza della fiamma, subito dopo a display il simbolo relativo alla fiamma svanisce un paio di volte e compare l'errore F.28. Se sblocco la caldaia con l'apposito tasto, per qualche ciclo di accensione (2 o 3) in riscaldamneto non va in blocco. L'alimentazione avviene con gas metano.
  • OFFLINE
    lellogag
    Post: 274
    Post: 274
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: tecnico manutentore
    Utente Junior
    [IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 29/01/2014 22:08
    elettrodo di rilevazione o scheda difettosa,pero se non si e sul posto viene male a fare una diagnosi sicura,
  • OFFLINE
    Strongest
    Post: 16
    Post: 16
    Registrato il: 22/01/2014
    Registrato il: 22/01/2014
    Città: CANTU'
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 30/01/2014 08:39
    Re:
    lellogag, 29/01/2014 22:08:

    elettrodo di rilevazione o scheda difettosa,pero se non si e sul posto viene male a fare una diagnosi sicura,



    Apprezzo comunque l'impegno!!! Grazie infinite per le indicazioni.
    Per la rimozione dell'elettrodo di rilevazione fiamma, visto che ho già provato a rimuoverlo senza riuscirci, esiste qualche trucco particolare o devo solo usare più forza? In alternativa su questo modello conviene cambiare tutta la piastra con i 3 elettrodi (rilevazione + accensione)?