Buongiorno,

ho una caldaia Immergas che circa ogni 10 giorni alla prima accensione di mattina non si accende. Quando faccio il reset riparte, senza alcun apparente problema. Mi devo preoccupare o è accettabile?
La stessa caldaia mi perde pressione, ogni settimana devo fare il rabbocco di acqua per riportare la pressione da 0,8 bar a 1,2 bar. Non si vede nessuna perdita d'acqua visibile. Ho messo in terra un recipiente per controllare e l'acqua raccolta è circa una tazzina da caffe alla settimana (quindi modesta, in un impianto da almeno 50-60 litri).

Come sempre ringrazio in anticipo per tutte le vostre opinioni e consigli.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
15/01/2014 18:27

Re:
BSandro, 15/01/2014 09:46:

Buongiorno,

ho una caldaia Immergas che circa ogni 10 giorni alla prima accensione di mattina non si accende. Quando faccio il reset riparte, senza alcun apparente problema. Mi devo preoccupare o è accettabile?
La stessa caldaia mi perde pressione, ogni settimana devo fare il rabbocco di acqua per riportare la pressione da 0,8 bar a 1,2 bar. Non si vede nessuna perdita d'acqua visibile. Ho messo in terra un recipiente per controllare e l'acqua raccolta è circa una tazzina da caffe alla settimana (quindi modesta, in un impianto da almeno 50-60 litri).

Come sempre ringrazio in anticipo per tutte le vostre opinioni e consigli.




vaso espansione troppo piccolo se veramente sono 50/60lt di acqua.. vedo nuove caldaie con vasi da 5lt....

scusa... dici che non ci sono perdite e poi dici che metti un recipiente e terra?

1tazzina di acquà è tanta... calcola che l'acqua esce maggiormente quando è calda quindi la maggior parte evapora!





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 19
Post: 19
Registrato il: 29/12/2013
Registrato il: 29/12/2013
Età: 45
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/01/2014 19:06

Si, hai ragione mi sono spiegato male. Volevo dire che non riuscivo a trovare l'origine della perdita d'acqua, probabilmente è una perdita a livello di camera stagna, che non mi azzardo ad aprire. Probabilmente è come dici, la maggior parte della perdita d'acqua evapora e solo in minima parte è raccolta nel recipiente. Il volume (totale) del vaso di espansione è di 10 litri.

Dell'altro problema, dell'accensione che cosa mi dici? Una mancata accensione ogni 10-15 giorni può essere tollerata?

Grazie per l'aiuto
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
15/01/2014 22:14

Re:
BSandro, 15/01/2014 19:06:

Si, hai ragione mi sono spiegato male. Volevo dire che non riuscivo a trovare l'origine della perdita d'acqua, probabilmente è una perdita a livello di camera stagna, che non mi azzardo ad aprire. Probabilmente è come dici, la maggior parte della perdita d'acqua evapora e solo in minima parte è raccolta nel recipiente. Il volume (totale) del vaso di espansione è di 10 litri.

Dell'altro problema, dell'accensione che cosa mi dici? Una mancata accensione ogni 10-15 giorni può essere tollerata?

Grazie per l'aiuto



una mancata accensione non deve mai capitare...


o perlomeno io tollero 2 cause...

-spurgo dei termosifoni e quindi mancanza pressione acqua
-mancata accensione dopo lavori in strada su tubature gas...



la caldaia deve funzionare sempre, deve essere uno strumento così affidabile che uno non deve pensarci neanche di averla in casa!







Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 19
Post: 19
Registrato il: 29/12/2013
Registrato il: 29/12/2013
Età: 45
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/01/2014 10:39

E magari i due problemi potrebbero essere connessi: l'accensione potrebbe non essere avvenuta perchè la pressione dell'acqua solo di poco sopra il limite minimo. La prossima volta che non si accende (speriamo di no) mi ricorderò di verificare anche il livello della pressione.

Grazie per l'aiuto
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
16/01/2014 14:30

Re:
BSandro, 16/01/2014 10:39:

E magari i due problemi potrebbero essere connessi: l'accensione potrebbe non essere avvenuta perchè la pressione dell'acqua solo di poco sopra il limite minimo. La prossima volta che non si accende (speriamo di no) mi ricorderò di verificare anche il livello della pressione.

Grazie per l'aiuto




è probabile...

verifica con un tecnico il vaso d'espansione e la tenuta della valvola di sicurezza





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 19
Post: 19
Registrato il: 29/12/2013
Registrato il: 29/12/2013
Età: 45
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/01/2014 10:38

Sono già passati 7 giorni dall'ultima mancata accensione, e penso che fosse dovuta alla bassa pressione in caldaia visto che nel frattempo ho sempre mantenuto una pressione a freddo di 1,0 bar e non ho avuto problemi. Credo che la mancata accensione si verificasse a freddo proprio perchè il livello di pressione era più bassa, mentre durante il giorno con l'acqua più calda non dava problemi.

Quando viene il tecnico gli farò cercare la perdita d'acqua (speriamo non sia qualcosa di bucato da sostituire!)

Grazie ad Andryd per l'aiuto.
OFFLINE
Post: 19
Post: 19
Registrato il: 29/12/2013
Registrato il: 29/12/2013
Età: 45
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/01/2014 11:22

E' venuto il tecnico, che non ha trovato perdite nel circuito chiuso del riscaldamento all'interno della caldaia, a parte una piccola nel circuito sanitario in corrispondenza della membrana dell'acqua calda (che era quella che raccoglievo nel contenitore sotto la caldaia).
Il vaso di espansione era a 0,9 bar ed è stato portato ad 1 bar.

La variazione di pressione (da 1,2 bar a 0,8 bar in 4-5 giorni) potrebbe dipendere secondo lui da aria nel circuito di riscaldamento (circa 2 mesi fà l'impianto è stato svuotato e parzialmente rifatto) e/o da piccole perdite nei radiatori (uno in acciaio ha nella parte bassa una piccola zona con una crosta di calcare, ma non si vedono perdite ne c'è umidità). Nell'impianto non ci sono sfiati automatici, a parte quelli della caldaia (che però è a -7 metri rispetto alla parte più alta dell'impianto). In 2 mesi ho fatto già una 15na di rabbocchi, è possibile che ci sia ancora aria da eliminare?

Come sempre grazie per l'aiuto
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 09/01/2014
Registrato il: 09/01/2014
Città: NEPI
Età: 56
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/01/2014 20:57

credo che la mancata accensione a volte lo fa per menbrana rigida della valvola gas a freddo
per l'acqua ai qualche micro perdita [SM=g2892664]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
24/01/2014 07:31

magari si tratta di qalche microperdita nel muro...

l'aria che io sappia dura poco in un impianto di riscaldamento se correttamente spurgata all'inizio...


impianto nuovo o vecchio? di che materiale? collettori a vista?





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 19
Post: 19
Registrato il: 29/12/2013
Registrato il: 29/12/2013
Età: 45
Sesso: Maschile
Utente Junior
24/01/2014 10:43

Re:
centroassistenzanepi, 23/01/2014 20:57:

credo che la mancata accensione a volte lo fa per menbrana rigida della valvola gas a freddo
per l'acqua ai qualche micro perdita [SM=g2892664]



Credo che hai ragione. E' venuto il tecnico della Immergas e dice che secondo lui il problema sta nella valvola del gas (e forse anche nella centralina). Siccome ho anche un problema nei fumi (CO vicino a 1000 ppm) ha provato a regolare il gas, pulire il ventilatore e rifare la prova fumi, con il risultato che comunque la CO si mantiene bassa per il primo minuto e poi si impenna e passa i 1000ppm (con Tgas di 190°C). Secondo lui è un'altra possibile prova che la valvola gas non funziona correttamente. La caldaia ha 13 anni e credo che penserò alla sostituzione della caldaia (il costo per la sostituzione è intorno ai 150 euro). Sto valutando una immergas victrix 24 mini.

Grazie per il vostro aiuto

OFFLINE
Post: 19
Post: 19
Registrato il: 29/12/2013
Registrato il: 29/12/2013
Età: 45
Sesso: Maschile
Utente Junior
24/01/2014 11:12

Re:
Andryd, 24/01/2014 07:31:

magari si tratta di qalche microperdita nel muro...

l'aria che io sappia dura poco in un impianto di riscaldamento se correttamente spurgata all'inizio...


impianto nuovo o vecchio? di che materiale? collettori a vista?



L'abbiamo fatto noi lo spurgo dell'aria ed è possible (quasi probabile) che non sia stato fatto correttamente. Non c'è "rumore d'aria" dentro i radiatori durante il normale funzionamento, però si anche se poco, i primi 5 secondi quando attacca la pompa.

Spero che non ci siano altre microperdite nell'impianto (ho dovuto sostituire dei tubi di acciaio di 40 anni fà, interrati senza protezione).

Grazie ancora Andryd per l'aiuto
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 09:32. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it