Buon giorno, io ho una caldaia Riello Residence Ext. Condence 32 kis perde leggermente acqua e ogni tanto capita che si svuoti del tutto e si blocchi. Di solito basta ricaricare l'acqua e riaccendere i caloriferi e parte da sola. Stamattina è successo di nuovo, ho spento la caldaia, ricaricato l'acqua, ma non parte. Sul display segna sempre E040. Come faccio per resettarla?
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
22/12/2013 11:05

Salve da come hai descritto il problema , la tua caldaia ha bisogno di una manutenzione al vaso di espansione presumo scarico

Causa di fuoriuscita di acqua dalla valvola di sicurezza..

Poi riguardo l'all'arme 040, per sbloccarla devi seguire la foto sottostante...se l'allarme si ripresenta a breve, occorre andare sul libretto uso e manutenzione e sapere il riferimento del codice di errore 040...Io ho provato in web ma i manuali Riello non hanno la tabella codici di errore...ma su tuo ci sarà.


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
22/12/2013 11:17

Il blocco 40 si riferisce alla mancanza di pressione in caldaia. verifica bene la pressione e casomai portala anche a 1,5 bar, se non riesci ancora a sbloccare dal comando remoto prova dalla caldaia, mettendo a zero il selettore e poi riportandolo alla posizione inverno. Se ancora non funziona potrebbe esserci un problema nel trasduttore di pressione.
Come estremo tentativo, puoi togliere corrente alla caldaia e dopo almeno 10 sec. ridarla.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
22/12/2013 23:18

chiama un tecnico e fai verificare il vaso d'espansione... è lui che ti fa svuotare la caldaia e te la fa andare in blocco, non andare avanti a riempimenti repentini in quanto andrai ad intasare di calcare la caldaia e la metterai sotto sforzo con pressioni troppo elevate!





Non rispondo in privato, usate il forum!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 01:10. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it