FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Riello residence

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Emanuela.Sarno
    Post: 1
    Post: 1
    Registrato il: 22/12/2013
    Registrato il: 22/12/2013
    Età: 39
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 22/12/2013 10:30
    Buon giorno, io ho una caldaia Riello Residence Ext. Condence 32 kis perde leggermente acqua e ogni tanto capita che si svuoti del tutto e si blocchi. Di solito basta ricaricare l'acqua e riaccendere i caloriferi e parte da sola. Stamattina è successo di nuovo, ho spento la caldaia, ricaricato l'acqua, ma non parte. Sul display segna sempre E040. Come faccio per resettarla?
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 22/12/2013 11:05
    Salve da come hai descritto il problema , la tua caldaia ha bisogno di una manutenzione al vaso di espansione presumo scarico

    Causa di fuoriuscita di acqua dalla valvola di sicurezza..

    Poi riguardo l'all'arme 040, per sbloccarla devi seguire la foto sottostante...se l'allarme si ripresenta a breve, occorre andare sul libretto uso e manutenzione e sapere il riferimento del codice di errore 040...Io ho provato in web ma i manuali Riello non hanno la tabella codici di errore...ma su tuo ci sarà.


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    Dario_Riello
    Post: 489
    Post: 489
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Città: BASSANO DEL GRAPPA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 22/12/2013 11:17
    Il blocco 40 si riferisce alla mancanza di pressione in caldaia. verifica bene la pressione e casomai portala anche a 1,5 bar, se non riesci ancora a sbloccare dal comando remoto prova dalla caldaia, mettendo a zero il selettore e poi riportandolo alla posizione inverno. Se ancora non funziona potrebbe esserci un problema nel trasduttore di pressione.
    Come estremo tentativo, puoi togliere corrente alla caldaia e dopo almeno 10 sec. ridarla.
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 22/12/2013 23:18
    chiama un tecnico e fai verificare il vaso d'espansione... è lui che ti fa svuotare la caldaia e te la fa andare in blocco, non andare avanti a riempimenti repentini in quanto andrai ad intasare di calcare la caldaia e la metterai sotto sforzo con pressioni troppo elevate!





    Non rispondo in privato, usate il forum!