Scusatemi se sto postando nella sezione sbagliata ,ma è il mio primo messaggio ,saluto tutti i presenti e sopratutto chi vorrà aiutarmi.Espongo il problema.La caldaia è una camera aperta del tipo
decritto nel titolo.Dopo che è andata semrpe in funzione acqua calda e riscaldamenti ,ieri mattina la caldaia non partiva ,ho provato a resettarla ma niente.La caldaia tenta l'accensione ,fa la scintilla ,
tenta per tre volte fino a quando ,dopo 3 tentativi nello spazio di 3 minuti va in blocco.La cosa accade sia per roscaldamento che acqua calda.Sembar che non arrivi il gas .la pressione dell acqua è nella norma [1,5] .Ho controllato il fusibile ed è OK .Cosa pensate potrei andare a controllare ?Grazie in anticipo pe rle risposte che vorrete darmi. |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
01/12/2013 14:41 | |
samson1, 01/12/2013 13:30:
Scusatemi se sto postando nella sezione sbagliata ,ma è il mio primo messaggio ,saluto tutti i presenti e sopratutto chi vorrà aiutarmi.Espongo il problema.La caldaia è una camera aperta del tipo
decritto nel titolo.Dopo che è andata semrpe in funzione acqua calda e riscaldamenti ,ieri mattina la caldaia non partiva ,ho provato a resettarla ma niente.La caldaia tenta l'accensione ,fa la scintilla ,
tenta per tre volte fino a quando ,dopo 3 tentativi nello spazio di 3 minuti va in blocco.La cosa accade sia per roscaldamento che acqua calda.Sembar che non arrivi il gas .la pressione dell acqua è nella norma [1,5] .Ho controllato il fusibile ed è OK .Cosa pensate potrei andare a controllare ?Grazie in anticipo pe rle risposte che vorrete darmi.
sarà scattato il termostato di sicurezza
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 Post: 20 | Registrato il: 01/12/2013 Registrato il: 01/12/2013 | Città: ANZIO | Età: 25 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
01/12/2013 15:21 | |
Grazie per avermi risposto.
Dici la numero 6 dello chema a pagina 9
su questo manuale ?
manulae
,ma non dovrebbe far accendere la spia ?
se la stacco accende la spia rossa
Come posso escluderla? [Modificato da samson1 01/12/2013 15:28] |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
01/12/2013 15:26 | |
un attimo, cerca di essere più preciso IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 Post: 20 | Registrato il: 01/12/2013 Registrato il: 01/12/2013 | Città: ANZIO | Età: 25 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
01/12/2013 15:33 | |
Perdonatemi ,avevo dimenticato di postare il manuale di riferimento.
Adesso il link è nel messaggio precedente.In pratica alla pagina 9
nello schema della caldia HABITAT 2E ,al numero [6] dice termostato di sicurezza,come potrei escludere tale sonda?Quando stacco anche un filo da questa si accende la spia rossa della caldaia . [Modificato da samson1 01/12/2013 15:34] |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
01/12/2013 15:35 | |
la sonda è una cosa il termostato di sicurezza che parlava il collega è sullo scambiatore o vicinanze..è attaccato su un tubo...ma sto schema dove stà ...cosi si da un occhiata IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 Post: 20 | Registrato il: 01/12/2013 Registrato il: 01/12/2013 | Città: ANZIO | Età: 25 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
01/12/2013 15:38 | |
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
01/12/2013 16:03 | |
Se si accende la spia rossa quando stacchi il 6 non è lui, vuol dire che chiude il contatto..Il difetto è da qualche altra parte IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 Post: 20 | Registrato il: 01/12/2013 Registrato il: 01/12/2013 | Città: ANZIO | Età: 25 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
01/12/2013 16:15 | |
Cosa potrei prendere considerazione? |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
01/12/2013 18:29 | |
samson1, 01/12/2013 16:15:
Cosa potrei prendere considerazione?
se hai esperienze da elettricista potresti fare un ponte fra i morsetti 2---6 del M1 colori nero---nero
[Modificato da gianni9601 01/12/2013 18:35] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 Post: 20 | Registrato il: 01/12/2013 Registrato il: 01/12/2013 | Città: ANZIO | Età: 25 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
02/12/2013 01:29 | |
i fili neri portano al termostato di cui parlavamo sopra giusto?
No ,perchè ho gia provato a cortocircuitare i 2 fili , ma non succede nulla .Altre idee ? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 Post: 20 | Registrato il: 01/12/2013 Registrato il: 01/12/2013 | Città: ANZIO | Età: 25 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/12/2013 18:24 | |
Sono ancora qui ,qualcuno potrebbe aiutarmi a controllare la valvola del gas? Ho controllato pressostati e termostati vari ed anche il circolatore funziona , sembra funzionare tutto,ma continua a non arrivare gas. |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
03/12/2013 20:13 | |
samson1, 03/12/2013 18:24:
Sono ancora qui ,qualcuno potrebbe aiutarmi a controllare la valvola del gas? Ho controllato pressostati e termostati vari ed anche il circolatore funziona , sembra funzionare tutto,ma continua a non arrivare gas.
allora potrebbe essere la valvola gas ...se (NON CE TENSIONE SIA SULLA BOBINA DELLA VALVOLA E SIA SUL MODULATORE)in caso contrario cioè se ce tensione..dovresti controllare la presa di pressione in uscita verso il bruciatore.. P.S. conrolla anche la resa di pressione GAS anche in entrata..
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 Post: 20 | Registrato il: 01/12/2013 Registrato il: 01/12/2013 | Città: ANZIO | Età: 25 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/12/2013 21:05 | |
il voltaggio posso controllarlo ,ma la pressione del gas mi viene un po
complesso senza strumentazione adatta.
Okay ,domani faccio i test sull alimentazione e poi vi faccios apere
Ciao grazie |
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 Post: 20 | Registrato il: 01/12/2013 Registrato il: 01/12/2013 | Città: ANZIO | Età: 25 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/12/2013 18:29 | |
Attenzione perchè mi sono accorto che su web circolano 2 schemi differenti per la Hermann habistat 2 23E Alla mia appartiene questo sotto ,che come si puo notare differisce per alcune cose dallo schema postato dall utente gianni9601,che poi penso sia estratto dal manuale di cui avevo postato il link a pdf. Infatti a differenza di quello ,qui possiamo notare che dalla scheda alla valvola del gas vanno ben 3 fili ,e non 2 come indicato dalla primo schema .oltre al BLU e MARRONE ,abbiamo anche un filo NERO probabilmente esistono piu di un modello di habitat 2 23E ,comunque la mia è quella con 3 fili ,in quanto anche dalla mia scheda parte un 3 filo (nero) per la valvola. schema( ma come si inseriscono le immagini ?????) Comunque ,una domanda .La corrente che tragitto fa tra valcola e scheda ? Il modulatore è collegato con 2 fili (rosso e Grigio) ,io ho staccato gli spinotti ,e vi ho inserito dentro gli elettrodi del tester che segnavano una corrente a bassa tensione (mi sembra fossero circa 20V ) ,che dalal scheda va al modulatore della valvola gas. I 3 fili che invece vanno alla bobina ,come agiscono? nel senso,portano corrente ? e perchè sono 3 (MARRONE BLU NERO)? Potreste spiegarmi il verso della corrente ,ed il funzionamento del 3 filo? Io ho staccato lo spinotto dalla valvola ,e vi ho nserito gli elettrodi ,ma non segnala alcun voltaggio .Questo cosa significa? Che la scheda non porta corrente alla valvola ? Chiedo perchè leggendo l'ultimo post dell utente gianni9601 ,dice che se non c'è tensione sulla bobina significa che la valvola è andata. Potreste spiegarmi quindi quale è il verso della corrente ,l'eventuale voltaggio e dove applicare gli elettrodi del tester ? Perdonatemi se faccio molte domande ,ma mi hanno assalito dei dubbi . [Modificato da samson1 04/12/2013 19:03] |
|
|
|