Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 

caldaia hermann habitat2 23E non parte il bruciatore

Ultimo Aggiornamento: 09/12/2013 21:00
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
05/12/2013 00:17

Re:
samson1, 04/12/2013 18:29:

Attenzione perchè mi sono accorto che su web circolano 2 schemi differenti per la Hermann habistat 2 23E
Alla mia appartiene questo sotto ,che come si puo notare differisce
per alcune cose dallo schema postato dall utente gianni9601,che poi penso sia estratto dal manuale di cui avevo postato il link a pdf.
Infatti a differenza di quello ,qui possiamo notare che dalla scheda
alla valvola del gas vanno ben 3 fili ,e non 2 come indicato dalla primo schema .oltre al BLU e MARRONE ,abbiamo anche un filo NERO
probabilmente esistono piu di un modello di habitat 2 23E ,comunque la mia è quella con 3 fili ,in quanto anche dalla mia scheda parte un 3 filo (nero) per la valvola.

  schema( ma come si inseriscono le immagini ?????)



Comunque ,una domanda .La corrente che tragitto fa tra valcola e scheda ? Il modulatore è collegato con 2 fili (rosso e Grigio) ,io ho staccato gli spinotti ,e vi ho inserito dentro gli elettrodi del tester
che segnavano una corrente a bassa tensione (mi sembra fossero circa 20V ) ,che dalal scheda va al modulatore della valvola gas.

I 3 fili che invece vanno alla bobina ,come agiscono? nel senso,portano corrente ? e perchè sono 3 (MARRONE BLU NERO)?
Potreste spiegarmi il verso della corrente ,ed il funzionamento del 3 filo?
Io ho staccato lo spinotto dalla valvola ,e vi ho nserito gli elettrodi ,ma non segnala alcun voltaggio .Questo cosa significa?
Che la scheda non porta corrente alla valvola ?
Chiedo perchè leggendo l'ultimo post dell utente gianni9601 ,dice che
se non c'è tensione sulla bobina significa che la valvola è andata.
Potreste spiegarmi quindi quale è il verso della corrente ,l'eventuale voltaggio e dove applicare gli elettrodi del tester ?
Perdonatemi se faccio molte domande ,ma mi hanno assalito dei dubbi .


dall'immagie che hi postato non si vede bene..ma se alla tua caldaia ci sono due bobine gemelle non sono a 220 volt..attenzione che saltano se ci colleghi la 220v su una singola bobina
P.S.  se sei un installatore chiama un tecnico,se sei un tecnico chiama la CASA MADRE, se sei la casa madre chiama un tecnico...

[Modificato da gianni9601 05/12/2013 00:46]
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 01/12/2013
Registrato il: 01/12/2013
Città: ANZIO
Età: 25
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/12/2013 22:19

la valvola è questa : 845-SIGMA



e questa l etichetta



Riposto anche los chema originale ,forse qui si vede meglio



[Modificato da samson1 05/12/2013 23:03]
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
06/12/2013 19:17

Re:
samson1, 05/12/2013 22:19:

la valvola è questa : 845-SIGMA



e questa l etichetta



Riposto anche los chema originale ,forse qui si vede meglio





si la valvola e questa la 845 la montano molte caldaie..la casa nonti dice il problema perche non lo sa, ti manda il pezzo..e vai, nel tuo caso credo sia saltata solo una delle due bobine..misura in continuita la resistenza delle bobine..ripeto non ci collegare la 220volt su una singola bobina...
P.S.le immagini che hai postato richiedono adobe..che io non uso..le hai fatte con virtualbox?.. o altro programma che ti sconsiglio di usare.. perchè non le vedo.. [SM=g2604612]


[Modificato da gianni9601 06/12/2013 19:31]
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 01/12/2013
Registrato il: 01/12/2013
Città: ANZIO
Età: 25
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/12/2013 20:16

Grazie della risposta Gianni ,che dici adesso si vedono ?
Una cosa ,ma dove dici di musirare la resistenza in continuità delle bobine ,dici dai spinotti indicdati dalla freccia rossa nell ultima immagine ?
Cosa significa  "in continuita" ?


OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
06/12/2013 20:32

Re:
samson1, 06/12/2013 20:16:

Grazie della risposta Gianni ,che dici adesso si vedono ?
Una cosa ,ma dove dici di musirare la resistenza in continuità delle bobine ,dici dai spinotti indicdati dalla freccia rossa nell ultima immagine ?
Cosa significa  "in continuita" ?




ok così va meglio..in continuità ..e per dire ..la resistenza delle bobine se e interotta..si dove hai messo la freccia sono due bobine..dovrebbero avere 4 fili..perchè ne hanno tre? una delle due sarà interrotta..puoi cambiare solo quella.. (chiamasi.....crisi!! ...risparmio energetico)
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 01/12/2013
Registrato il: 01/12/2013
Città: ANZIO
Età: 25
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/12/2013 20:48

3 fili ?
Cioè dalla bobna alla scheda vanno 4 fili ,comunque 1 è di massa
il manuale dice che le resistenze vanno misurate così ,che ne dici ?
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
06/12/2013 20:50

Re:
samson1, 06/12/2013 20:48:

3 fili ?
Cioè dalla bobna alla scheda vanno 4 fili ,comunque 1 è di massa
il manuale dice che le resistenze vanno misurate così ,che ne dici ?

si fai questo controllo cosi ci togliamo un dubbio  sulla valvola....
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 01/12/2013
Registrato il: 01/12/2013
Città: ANZIO
Età: 25
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/12/2013 20:53

Ormai non ho piu luce ,lo farò domani ,ti farò sapere
Grazie di tutto
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 01/12/2013
Registrato il: 01/12/2013
Città: ANZIO
Età: 25
Sesso: Maschile
Utente Junior
07/12/2013 15:37

Allora ,ho fatte le misurazioni .
la tensione alle bobine arriva giusta ,230 Ac
ieri sbagliavo io che avevo lasciato il tester sulla corrente DC.

le resistenza misurano:
EV1 (contatti 3-4) == 780Ω
EV2 (contatti ? ,penso che nel disegno sotto ci sia un errore ,dato
che ripete i contatto 3-4 ,credo volesse dire 1-3) == -1

Una cosa ,nella targhetta della valvola dice che il modulatore della
valvola è alimentato a 9V ,ma io misurando la tesione ai 2 cavetti
che partono dalla scheda ,misura ben 18V ,che a richiesta d'acqua arriva fino a 23V-24V,cosa significa ?
La resistenza sulla bobina del modulatore invece sta sui 22Ω  invece degli 80Ω del disegno .

DIAGNOSI ???


[Modificato da samson1 07/12/2013 15:43]
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
07/12/2013 15:57

sai quante volte ho cambiato valvole gas, con bobine che segnavano resistenza hommica..ma che avevano gli attuatori bloccati?


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 01/12/2013
Registrato il: 01/12/2013
Città: ANZIO
Età: 25
Sesso: Maschile
Utente Junior
07/12/2013 16:08

Perdonami ....cosa sono gli attuatori ??
Comunque credo che una delle bobine sia andata ,il valore -1
credo stia ad indicare circuito aperto
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
07/12/2013 16:20

io se penso alla valvola la cambio...1 homm è poco...quindi è interrotta


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
07/12/2013 16:30

Re:
samson1, 07/12/2013 16:08:

Perdonami ....cosa sono gli attuatori ??
Comunque credo che una delle bobine sia andata ,il valore -1
credo stia ad indicare circuito aperto


BINGOOO..!! [SM=g2604613]


OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
07/12/2013 16:32

[SM=g2604605] [SM=g2879979] [SM=g2879979] [SM=g2879979] [SM=g2879979]


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 01/12/2013
Registrato il: 01/12/2013
Città: ANZIO
Età: 25
Sesso: Maschile
Utente Junior
07/12/2013 17:10

Dite sia il caso di cambiare la valvola oppure sostituire solo la
bobina ? E ,a proposito di quello che scrivevo sopra ,com'è che al
modulatore della valvola mi giungono 18V (24V a richiesta di accensione)
anzichè i 9V come dice la targhetta ?

Comunque grazie del aiuto e complimenti per la competenza.
Io intanto rivado a fare qualche misurazione per essere certo di ciò che ho misurato.


[SM=g2879987] [SM=g2876087] [SM=g2823053]


Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:47. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it