14/11/2013 19:10

prodotti chimici intesi come WD40 o qualsiasi altro.... la decalcificazione non centra nulla al momento,

non alzare assolutamente la pressione in caldaia, non otterresti nessun vantaggio

lo sfiato dell'aria che intendo io si trova in una delle 2 camere della membrana,,,


allora


la membrana da un lato ha acqua e dall'altro ha aria

se io apro l'acqua calda il flusso fa pressione sulla membrana che farà pressione sullo spillo,

se dall'altro lato c'è aria lo spillo non viene spinto in maniera ottimale



ma la membrana l'hai visionata? è bucata?