Buonasera a tutti, sono Marco e sono nuovo del Forum.
Ho un problema con una caldaia Vaillant ATMOBLOCK BALKON VMW 240.
In breve:
metto pressione acqua termo a 1.2bar.
Apro acqua calda e mentre eroga acqua la pressione indicata scende di 0.7bar circa. Non so se è normale ma non mi ero mai accorto che prima lo facesse.
Accendo termo e la pressione si alza oltre i 3 bar, si apre valvola sicurezza e "perde" circa 300cc di acqua o più.
Una volta raffreddata la temp. dell'acqua termo la pressione segna 0.2bar, e la caldaia parte lo stesso.(strano)
Ho controllato vaso di espansione e (sperando di aver fatto correttamente la procedura) l'ho messo a 0.75bar
Cosa può essere e come risolvo?
Come vedete dalla sigla la caldaia è vecchiotta (2001).
Grazie