Salve a tutti,
da un paio di settimane la caldaia in oggetto ha smesso di funzionare con l'apertura dell'acqua calda; sembrava quasi che non funzionasse il pressoflussostato che avverte della richiesta poichè non si sentiva alcun rumore nella stessa, oltre il passaggio dell'acqua.
Dato che mi era già capitato lo scorso anno, e che avevo risolto pulendo il flussostato dalla limatura di ferro che ostruiva parzialmente uno dei buchi utilizzati per avvertire lo scorrimento dell'acs (ci stà pure dopo 17 anni di onorato servizio), ho verificato invece che togliento il coperchio di protezione della camera stagna il tutto funzionava regolarmente.
L'uscita dei fumi dallo scorso anno è convogliata in un tubo coassiale con 2 snodi a 45° come si vede in foto:
Lo scarico ha sempre funzionato regolarmente ed anche le analisi dei fumi di scarico sono ok.
Per ora ho risolto smontando uno dei tubi esterni (quelli di presa aria), la cadaia parte regolarmente; sembra insomma che gli "manchi aria".
Tenderei ad escludere un problema del flussostato poichè, come scritto, se allargo i tubi (o smonto il pannello di copertura) parte.
Un problema simile mi capitò un paio di anni fa con la valvola a 3 vie, che partiva solo dopo buoni 10' che l'acqua scorreva.
In quel caso la smontai e ripulii dal calcare e tutto torno' a posto. Nel problema attuale invece ho provato a far uscire acqua anche per 20' ma senza risultato. E se parte allargando i tubi direi che anche questa non c'entra.
Mi manca da provare se fosse ostruito il tubicino che porta al venturi, cosa che faro' nel weekend.
Qualora anche questo fosse ok, avete qualche consiglio su cosa possa provare per individuare la causa del "soffocamento"?
Grazie mille per gli eventuali consigli.
Se potesse servire, nel link successivo ho trovato anche un esploso del manuale in inglese:
www.biasi.co.uk/images/manuals/ACQUAPIU/INSTALLATION/1096%20EDI...
[Modificato da Mimmo 59 29/10/2013 19:26]