Salve ho un problema col mio scaldino nuovo Beretta Fonte 11AE.
Lo scaldino funziona alla perfezione solo che l'acqua arriva quasi fredda all'utenza. Ho notato però che aprendo tutto il rubinetto, aumentando quindi la portata, l'acqua arriva molto più calda. Se diminuisco la pressione l'acqua si raffredda... Credo che la modulazione di fiamma non funzioni a dovere, diciamo che è come se per rendere, lo scaldino debba leggere una portata molto alta, ma a me non serve spalancare il rubinetto e sprecare tutta quell'acqua!
L'idraulico che lo ha installato dice che mettendo una limitatrice di pressione sull'entrata dell'acqua dovrebbe risolvere il problema. Mi chiedevo se il tecnico ha ragione e cioè la caldaia riceve troppa pressione in entrata?
La modulazione come funziona? c'è un termostato o si basa solo sulla lettura della portata? magari c'è qualcosa da regolare per far si che lo scaldino vada al massimo anche con richieste di acqua inferiori?

Un grazie immenso a chi vorrà delucidarmi :)
REGOLAMENTO DEL CLUB-- S.L.I.C.-- CLICCA QUI E VAI AL SITO
Socio n° 560


Seat Leon 1P 2.0 TDI 140cv 16V DSG
Pack Sport - Paraurti Anteriore FR - Cerchi 17" + Toyo Proxes4 225/45/17 - Luci diurne sui fendi - Devil Eyes + Xenon 6500K
Antifurto volumetrico - Luci interne LED - Pedali GTI - Bracciolo originale Seat - Vetri oscurati - Cruise Control
Pinze freni rosso OMP - Luci di cortesia vano piedi rosse/bianche - Luci targa LED - Luci di posizione American Style


Understeer = you hit the wall with the front of the car
Oversteer = you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower = how fast you hit the wall
Torque = how far you take the wall with you
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
13/09/2013 08:55

A mio avviso non devi installare nessur riduttore di portata.. urge solo una buona manutenzione al gruppo acqua perchè non lavora bene alle portate minime.


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
15/09/2013 15:47

Re:
Mimmo 59, 13/09/2013 08:55:

A mio avviso non devi installare nessur riduttore di portata.. urge solo una buona manutenzione al gruppo acqua perchè non lavora bene alle portate minime.


si lo penso anchio



OFFLINE
Post: 977
Post: 4
Registrato il: 17/12/2004
Registrato il: 12/09/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/09/2013 21:14

Re:
Mimmo 59, 13/09/2013 08:55:

A mio avviso non devi installare nessur riduttore di portata.. urge solo una buona manutenzione al gruppo acqua perchè non lavora bene alle portate minime.




Ma lo scaldino è nuovo, appena installato! di fabbrica dovrebbe uscire [SM=g2917751] già regolato, o no?
REGOLAMENTO DEL CLUB-- S.L.I.C.-- CLICCA QUI E VAI AL SITO
Socio n° 560


Seat Leon 1P 2.0 TDI 140cv 16V DSG
Pack Sport - Paraurti Anteriore FR - Cerchi 17" + Toyo Proxes4 225/45/17 - Luci diurne sui fendi - Devil Eyes + Xenon 6500K
Antifurto volumetrico - Luci interne LED - Pedali GTI - Bracciolo originale Seat - Vetri oscurati - Cruise Control
Pinze freni rosso OMP - Luci di cortesia vano piedi rosse/bianche - Luci targa LED - Luci di posizione American Style


Understeer = you hit the wall with the front of the car
Oversteer = you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower = how fast you hit the wall
Torque = how far you take the wall with you
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
19/09/2013 09:53

i difetti di fabbricazione non li escludo, capita a volte di dover sostituire componenti difettosi.... io però farei guardare i rompigetti dall'idraulico e se sono stati installati rompigetti per risparmio energetico, possono creare problemi di questo genere...poi una guardatina all'impianto e al fitro in entrata allo scaldino la darei per maggior sicurezza...


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
19/09/2013 19:58

Re:
Antarctic, 12/09/2013 22:53:

Salve ho un problema col mio scaldino nuovo Beretta Fonte 11AE.
Lo scaldino funziona alla perfezione solo che l'acqua arriva quasi fredda all'utenza. Ho notato però che aprendo tutto il rubinetto, aumentando quindi la portata, l'acqua arriva molto più calda. Se diminuisco la pressione l'acqua si raffredda... Credo che la modulazione di fiamma non funzioni a dovere, diciamo che è come se per rendere, lo scaldino debba leggere una portata molto alta, ma a me non serve spalancare il rubinetto e sprecare tutta quell'acqua!
L'idraulico che lo ha installato dice che mettendo una limitatrice di pressione sull'entrata dell'acqua dovrebbe risolvere il problema. Mi chiedevo se il tecnico ha ragione e cioè la caldaia riceve troppa pressione in entrata?
La modulazione come funziona? c'è un termostato o si basa solo sulla lettura della portata? magari c'è qualcosa da regolare per far si che lo scaldino vada al massimo anche con richieste di acqua inferiori?

Un grazie immenso a chi vorrà delucidarmi :)


Tagliamo la testa al toro..lo scaldino dovrebbe essere o 11 litri o 14 litri al min..(controlla se e diverso) quindi con cronometro alla mano..fai partire il cronometro quando apri l'acqua del rubinetto.. [SM=g7345] dopo 1 minuto..(metti un recipiente sotto al rubinetto naturalmente) e dopo un minuto devi avere nel recipiente la portata dello scaldino se 11 litri nel recipiente devi avere 11 litri..se la portata e giusta.. [SM=g2892669]


OFFLINE
Post: 977
Post: 4
Registrato il: 17/12/2004
Registrato il: 12/09/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/11/2013 19:42

ehm... chiamato il servizio Beretta, molto cordiali, hanno smontato una mezzora poi si sono accorti che l'acqua oltre ad uscire del tubo dello scaldino usciva anche dal lato mandata acqua calda! C'era un vecchio rubinetto di quelli che miscelano l'acqua con le due manopole, attaccato ad una lavatrice secondaria, con entrambe le manopole aperte. In sostanza l'acqua prodotto dallo scaldino veniva miscelata all'acqua fredda e quest'ultima faceva anche da contropressione percui la fiamma dell scaldino rimaneva bassa... Ovviamente mia moglie non centra [SM=g2892667]

REGOLAMENTO DEL CLUB-- S.L.I.C.-- CLICCA QUI E VAI AL SITO
Socio n° 560


Seat Leon 1P 2.0 TDI 140cv 16V DSG
Pack Sport - Paraurti Anteriore FR - Cerchi 17" + Toyo Proxes4 225/45/17 - Luci diurne sui fendi - Devil Eyes + Xenon 6500K
Antifurto volumetrico - Luci interne LED - Pedali GTI - Bracciolo originale Seat - Vetri oscurati - Cruise Control
Pinze freni rosso OMP - Luci di cortesia vano piedi rosse/bianche - Luci targa LED - Luci di posizione American Style


Understeer = you hit the wall with the front of the car
Oversteer = you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower = how fast you hit the wall
Torque = how far you take the wall with you
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:12. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it