10/12/2012 00:04 | |
Faber, non so ai manuali di quale marca tu ti riferisci, ma in quelli che ho visto io leggo praticamente sempre 1 bar di precarica.
E comunque la precarica (lo dice la parola stessa) è solo una pressione a cui il costruttore del vaso carica la membrana, poi c'è l'installazione che richiede che ogni componente venga "tarato" in base alle specifiche caratteristiche dell'impianto, altrimenti, seguendo la stessa teoria che quel che fa il costruttore va già bene così, dovremmo credere (e molti purtroppo lo credono) che il vaso della caldaia basta sempre per qualsiasi impianto. |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 05/12/2012 Registrato il: 05/12/2012 | Città: CATANIA | Età: 58 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
20/12/2012 14:05 | |
Salve, è da poco tempo che seguo il forum e credo che ci siano persone molto competenti e in grado di dare risposte utili a chi le pone, (come nel mio caso):
Pur avendo revisionato interamente la valvola a tre vie, ho notato un calo di pressione nel circuito chiuso, sino ad arrivare a circa 0,5 bar (nel giro di circa dieci giorni) e mandare in blocco la caldaia.
Preciso che ogni volta che ripristino la pressione la porto a circa 1,5 bar.
Ho notato inoltre che quando apro il rubinetto del sanitario, i termosifoni si intiepidiscono leggermente.
Potrbbe essere lo scambiatore a piastre rotto all'interno o altro?
Grazie per ogni utile consiglio. |
|
| | | OFFLINE | Post: 98 Post: 98 | Registrato il: 08/12/2012 Registrato il: 08/12/2012 | Città: TRIESTE | Età: 58 | Sesso: Femminile | Occupazione: responsabile tecnico | Utente Junior | | INSTALLATORE -MANUTENTORE | |
|
20/12/2012 16:46 | |
scira65, 20/12/2012 14:05:
Salve, è da poco tempo che seguo il forum e credo che ci siano persone molto competenti e in grado di dare risposte utili a chi le pone, (come nel mio caso):
Pur avendo revisionato interamente la valvola a tre vie, ho notato un calo di pressione nel circuito chiuso, sino ad arrivare a circa 0,5 bar (nel giro di circa dieci giorni) e mandare in blocco la caldaia.
Preciso che ogni volta che ripristino la pressione la porto a circa 1,5 bar.
Ho notato inoltre che quando apro il rubinetto del sanitario, i termosifoni si intiepidiscono leggermente.
Potrbbe essere lo scambiatore a piastre rotto all'interno o altro?
Grazie per ogni utile consiglio.
Se la valvola a tre vie non perde acqua, i due fenomeni non hanno interferenze.
Calo di pressione: possibili perdite in impianto o in caldaia (verificare tutte le giunzioni, scambiatore primario compreso, dentro e fuori dalla caldaia. Verificare inoltre sui radiatori, raccordi, valvole e sfiati. Controllare il collettore (se esiste) e tutti i raccordi su di esso montati)
Se la perdita è contenuta ma invisibile alle nostre ricerche, esistono dei liquidi turafalle da immettere nell'impianto.
Radiatori che si intiepidiscono: se succede mentre usiamo l'acqua calda è la valvola a tre vie che trafila. Riparare.
Se succede immediatamente dopo che abbiamo smesso di usare l'acqua calda, può essere normale.
Non può essere lo scambiatore a piastre rotto o eventuali guarnizioni fuori sede perché succederebbe esattamente il contrario in quanto la pressione dell'acquedotto (acqua sanitaria) ha una pressione notevolmente più alta rispetto a quella dell'impianto di riscaldamento e quindi una improbabile rottura dello scambiatore provocherebbe un innalzarsi della pressione
Colui che divide il proprio sapere e lo discute con gli altri, ottiene una conoscenza universale serena. Povero invece chi pensa di sapere e tiene per sé
Un sorriso
Antonella |
|
| | | OFFLINE | Post: 60 Post: 60 | Registrato il: 11/04/2011 Registrato il: 11/04/2011 | Città: CAGLIARI | Età: 82 | Sesso: Maschile | Utente Junior | | TECNICO MANUTENTORE | |
|
20/12/2012 19:57 | |
SALVE A TUTTI,IL CALO DI PRESSIONE,. PUO' DIPENDERE,LE PIU' DELLE VOLTE, DAL VASO D'ESPANSIONE SCARICO O BUCATO,SCIARA 65, QUANDO DEVI INTEGRARE, L'ACQUA, NELL'IMPIANTO,DEVI FARLO AD IMPIANTO FREDDO.UNA VOLTA ASSICURATO, CHE LO STESSO E TUTTO A POSTO.POI CONTROLLA ,SE LA PRESSIONE ,IN RISCALDAMENTO ,SE è TUTTO A POSTO DOVREBBE AUMENTARE DI POCO, .PER LA PRECARICA, DEL VASO ,E LA PRESSIONE, DIPENDE L'ALTEZZA DELL'IMPIANTO. ES.SE ,L'IMPIANTO ARRIVA A 8M LA PRESSIONE VA BENE A 1BAR, PURE IL VASO, LA PRECARICA, A1 BAR. APPROFITTO PER DARVI,GLI AUGURI DI BUON NATALE, CIRCOLARI, A VOI E RISPETTIVE FAMIGLIE.LA NOSTRA ANTONELLA, CI REGALA IL SUO SORRISO, NOI LA NOSTRA SIMPATIA. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 05/12/2012 Registrato il: 05/12/2012 | Città: CATANIA | Età: 58 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
21/12/2012 10:35 | |
Grazie per le vostre risposte.
Confermo di aver trovato una leggera perdita nel collettore della mandata, ma è proprio un piccolissimo trafilamento (una goccia ogni 3 minuti circa)
Ma ritengo utile controllare anche il vaso di espansione, che ha circa 8 anni e non è mai stato revisionato.
Però non so come si controlla la pressione del vaso di espansione.
Una volta ho provato a premere sulla valvola (un pò come si fa con le ruote delle autovetture)per vedere se usciva acqua. In effetti è uscita aria, ma così facendo si diminuisce la pressione di precarica giusto? e allora? come si fa?.....
p.s. ho letto sul manuale caldaia che la pressione di esercizio a freddo e di circa 1,2 bar.
Grazie ancora e auguro un buon Natale a tutti Voi. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 1 Post: 1 | Registrato il: 28/01/2014 Registrato il: 28/01/2014 | Città: MILANO | Età: 72 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
28/01/2014 11:30 | |
Dovendo cambiare il vaso mio idraulico dice che la pressione di precarico del vaso deve essere uguale alla pressione dell'impianto piu' 1 Atm , ma dalle discussioni sul forum mi risulta che dovrebbe essere uguale a quella dell'impianto. qual è la teoria giusta? |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
28/01/2014 19:50 | |
riccardo5151, 28/01/2014 11:30:
Dovendo cambiare il vaso mio idraulico dice che la pressione di precarico del vaso deve essere uguale alla pressione dell'impianto piu' 1 Atm , ma dalle discussioni sul forum mi risulta che dovrebbe essere uguale a quella dell'impianto. qual è la teoria giusta?
vaso d'espansione x cosa? caldaia, autoclave, sanitario eccc???
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 1 Post: 1 | Registrato il: 15/11/2016 Registrato il: 15/11/2016 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
16/11/2016 11:38 | |
Ciao a tutti,mi collego a questo post perchè ho un problema simile.La mia caldaia è Beretta Mynute sinthesi 25 csi a condensazione.Stò riscontrando una differenza tra la pressione a freddo(1.2) e quella a caldo (2.2).In aggiunta dopo una sessione di termosifoni mi ritrovo piccole goccioline cadute sulla base dell'armadio che riveste la caldaia, sulla parte sinistra...più o meno sotto lo scambiatore.Io lo scorso anno ho cambiato lo scambiatore e devo dire non ha mai dato segni di perdita.L'aumento di pressione potrebbe dipendere dalla poca pressione del vaso di espansione...o da altro?(ho letto valvola ingresso difettosa ma non è il mio caso perchè a freddo la pressione è stabile)(p.s. putroppo la mia caldaia ha un vaso di espansione da 8lt...forse è un pò piccolo per tutti i termosifoni (n°11) che sono stati aggiunti all'impianto originale....ho visto che il modello superiore da 29 monta un vaso espansione da 10 lt...chissà se è conveniente metterlo visto il sottodimensionamento della caldaia)Grazie mille!!! [Modificato da frank.doc@lycos.com 16/11/2016 11:39] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 1 Post: 1 | Registrato il: 17/11/2016 Registrato il: 17/11/2016 | Città: VARESE | Età: 76 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/11/2016 17:10 | |
Differenza vaso espansione per autoclave 10°-100° e per impianto riscaldamento Desidero cambiare un vaso espansione 24LT dell'impianto termico e mi chiedo quale differenza vi sia tra lo stesso e quello per autoclave acqua calda.Probabilmente l'indicazione potrebbe essere utile anche a frank.doc, che sembrerebbe alle prese con la mia stessa sostituzione.Grazie a chiunque volesse contribuire a chiarirmi le idee. |
|
|
|