    Sto diventando matto per la perdita di acqua copiosa (1 secchio alle settimana) dalla valvola di sicurezza.
    Prima l'abbiamo pulita, poi sostituita: niente da fare.
    La caldaia è una Junkers CERACLASS ACU ZWSE 24-5 MFA

    Cosa può essere?

    Grazie per ogni aiuto
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    10 07/10/2019 11:49
    Valvola di scirezza
    Difficilmente una valvola di sicurezza si apre senza motivo, controllare il vaso di espansione e la sua precarica.
  • OFFLINE
    joe2019
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 27/09/2019
    Registrato il: 27/09/2019
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 13/10/2019 15:07
    Re: Valvola di scirezza
    Carmelo.54, 07/10/2019 11.49:

    Difficilmente una valvola di sicurezza si apre senza motivo, controllare il vaso di espansione e la sua precarica.



    Ho controllato il vaso di espansione e la pressione la mantiene. Non so che tipo di controlli debba fare per vedere se funziona.
    La cosa strana per me è che l'acqua che esce dalla valvola di sicurezza è fredda.

    Gentilissimo se mi aiuta.
    Paolo
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 21/10/2019 12:58
    Perdita valvole di sicurezza
    Se  la precarica del vaso di espansione é esatta e la valvola continua a perdere  occorre :
    1. Verificare che la pressione del circuito primario non superi 1,5 bar ad impianto freddo ( diversamente controllare il rubinetto di riempimento )
    2. Se avviando il riscaldamento, la pressione supera i 2,5 bar, il vaso e piccolo ( aggiungere vaso di espansione supplementare )
    3. Pulire per bene l'otturatore della valvola di sicurezza.
    4. Cambiare la valvola di sicurezza.
    5. Di più non sò .                                                                                       saluti   carmelo.54

  • OFFLINE
    joe2019
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 27/09/2019
    Registrato il: 27/09/2019
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 26/10/2019 14:22
    Re: Perdita valvole di sicurezza
    Carmelo.54, 21/10/2019 12.58:

    Se  la precarica del vaso di espansione é esatta e la valvola continua a perdere  occorre :
    1. Verificare che la pressione del circuito primario non superi 1,5 bar ad impianto freddo ( diversamente controllare il rubinetto di riempimento )
    2. Se avviando il riscaldamento, la pressione supera i 2,5 bar, il vaso e piccolo ( aggiungere vaso di espansione supplementare )
    3. Pulire per bene l'otturatore della valvola di sicurezza.
    4. Cambiare la valvola di sicurezza.
    5. Di più non sò .                                                                                       saluti   carmelo.54




    Grazie mille, seguo i consigli.
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 114
    Post: 114
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 05/11/2019 21:07
    Re: Re: Perdita valvole di sicurezza
    joe2019, 26/10/2019 14.22:



    Grazie mille, seguo i consigli.

    Se la. Valvola perde può essere quasi sicuramente il vaso di espansione.. Lo carichi alla pressione dell impianto e non si sbaglia..