Carmelo.54, 21/10/2019 12.58:

Se  la precarica del vaso di espansione é esatta e la valvola continua a perdere  occorre :
  1. Verificare che la pressione del circuito primario non superi 1,5 bar ad impianto freddo ( diversamente controllare il rubinetto di riempimento )
  2. Se avviando il riscaldamento, la pressione supera i 2,5 bar, il vaso e piccolo ( aggiungere vaso di espansione supplementare )
  3. Pulire per bene l'otturatore della valvola di sicurezza.
  4. Cambiare la valvola di sicurezza.
  5. Di più non sò .                                                                                       saluti   carmelo.54




Grazie mille, seguo i consigli.