    10 24/11/2023 10:40
    Buongiorno a tutti, sono Carlo, nuovo di questo forum. Ho postato i miei saluti di primo accesso.
    Ora chiedo cortesemente un aiuto su di una caldaia Immergas, la Victrix-MAIOR-28-TT.
    Avrei bisogno di trovare un segnale, magari a 220 V, all'interno della caldaia quando la stessa è accesa. Avevo pensato all'alimentazione della pompa circolatore acqua, ma ho scoperto che questa ha la tensione sempre presente...
    Mi serve per un circuito esterno che non apporta modifiche al funzionamento della caldaia.
    Grazie e buone cose a tutti:
    Carlo
  • OFFLINE
    Elia Padrin
    Post: 38
    Post: 38
    Registrato il: 18/10/2022
    Registrato il: 18/10/2022
    Età: 26
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    20 28/11/2023 08:04
    Ciao Carlo, non conosco la caldaia in questione ma nel mio lavoro capita che abbia bisogno di tirarmi fuori segnale funzionamento o blocco.
    Nel caso la casa produttrice non fornisca un’uscita, solitamente vado ad attaccarmi ai cavi che portano alla valvola gas che giustamente viene alimentata solo quando necessario, ovvero quando il bruciatore è in funzione. Spero di esserti stato utile, una buona giornata.
  • OFFLINE
    Ugo B.
    Post: 21
    Post: 17
    Registrato il: 07/10/2023
    Registrato il: 07/10/2023
    Città: ADRARA SAN MARTINO
    Età: 60
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    10 28/11/2023 10:20

    @Karleto  

    1-Per esperienza diretta presso la sede Immergas di Brtescello  i tecnici dell'assistenza clienti sono persone cortesi e disponibili che presumo sapranno fornire suggerimenti
    nr.verde 800306306  o 0522689011  poi comporre il 3 per info tecniche, e se non risponde nessuno il 4 per centralino    Orari da : L a V 8,00-12,00 14,00-18,00.
    I referenti a me noti sono i sigg. Michele,  Bonassi e l'ing. Caleffi 

    2-Curiosità mia: sta forse per installare un "ottimizzatore" aggiuntivo tipo il famoso Me.Si.?


  • OFFLINE
    Karleto
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 24/11/2023
    Registrato il: 24/11/2023
    Età: 66
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    10 28/11/2023 17:37
    Buondì gentile Ugo, grazie per le info e le indicazioni. I tecnici ufficiali sono parecchio stitici a fornire indicazioni del genere, adducendo problemi di sicurezza, garanzia, pericoli vari e manomissione... Volevo solo portare segnali di stato caldaia sul quadro dedicato: presenza rete; riscaldamento attivo; acqua sanitaria, perché la caldaia è silenziosa e non è immediato capire cosa sta facendo... Avevo già fatto e testato il circuito, salvo mancare il segnale in oggetto. Queste sono più che altro sono s....e mentali di un pensionato a cui piace trafficare con queste robe. Saluti: Carlo
  • OFFLINE
    Karleto
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 24/11/2023
    Registrato il: 24/11/2023
    Età: 66
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 28/11/2023 17:40
    @Elia Padrin Buondì gentile Elia, grazie per le info e le indicazioni, in effetti avevo pensato anche a questo, ma non vorrei la valvola gas avesse dei segnali elettronici, modulati, il che mi mette in difficoltà. Devo comunque verificare. Grazie ancora e buone cose: Carlo
  • OFFLINE
    Ugo B.
    Post: 21
    Post: 17
    Registrato il: 07/10/2023
    Registrato il: 07/10/2023
    Città: ADRARA SAN MARTINO
    Età: 60
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 30/11/2023 14:20
    @Karleto

    Circa la questione dell'eventuale segnale modulato che giunge alla valvola del gas, da profano in elettronica mi permetto di ipotizzare che ciò si verifichi soltanto sulla bobina piccola a basso voltaggio, quella appunto del modulatore, alimentata da altri cablaggi che giungono dalla scheda
    Col presente commento chiedo però conferma ai tecnici
  • OFFLINE
    Carlo Karleto
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 30/11/2023
    Registrato il: 30/11/2023
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 30/11/2023 15:42
    Re:
    [POSTQUOTE][QUOTE:140835082=Ugo B. (YIzF231007), 30/11/2023 14:20]@Karleto

    Circa la questione dell'eventuale segnale modulato che giunge alla valvola del gas, da profano in elettronica mi permetto di ipotizzare che ciò si verifichi soltanto sulla bobina piccola a basso voltaggio, quella appunto del modulatore, alimentata da altri cablaggi che giungono dalla scheda
    Col presente commento chiedo però conferma ai tecnici [/QUOTE][/POSTQUOTE]

    Appena ho tempo provo a verificare la logica e modalità di funzionamento della valvola gas. Certo che non è facile accerere ai terminali per fare misurazioni, sono ben cablati e protetti...
    Saluti e grazie da Carlo


  • OFFLINE
    Ugo B.
    Post: 21
    Post: 17
    Registrato il: 07/10/2023
    Registrato il: 07/10/2023
    Città: ADRARA SAN MARTINO
    Età: 60
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 02/12/2023 01:54
    Re: Re:

    Carlo Karleto (fb_122155631996009805), 30/11/2023 15:42:

    Appena ho tempo provo a verificare la logica e modalità di funzionamento della valvola gas. Certo che non è facile accerere ai terminali per fare misurazioni, sono ben cablati e protetti... Saluti e grazie da Carlo



    Se, come si riscontra spesso, la valvola del gas è una SIT (di solito serie Sigma) troverà le schede tecniche di tutti i modelli con parecchie informazioni (e lo schema elettrico di massima) sul sito ufficiale https://www.sitgroup.it/

    Alcuni dati elettrici son riportati sulla targhetta della valvola, ad esempio per la SIT-Sigma 845:
    EV1 230V, 50 Hz, 9,2 VA, class. B  (Elettrovalvola 1)
    EV2 230V, 50 Hz, 2,8 VA, class. J   (Elettrovalvola 2)
    MD Max 9V DC  (Modulatore)

    Sempre nel caso sia una SIT i cablaggi dal lato scheda e caldaia son ben protetti, ma dal lato valvola è sufficiente svitare la vite con testa a croce posta sul connettore in gomma che alimenta la doppia bobina per sfilarlo senza problemi. E a quel punto dallo schema elettrico vedrà qual'è il comune alle due bobine e la fase di ciascuna delle due, la terra ecc per verificare il segnale

    Cordiali saluti


  • OFFLINE
    Carlo Karleto
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 30/11/2023
    Registrato il: 30/11/2023
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 02/12/2023 09:42
    Re: Re: Re:
    Ugo B. (YIzF231007), 02/12/2023 01:54:




    Se, come si riscontra spesso, la valvola del gas è una SIT (di solito serie Sigma) troverà le schede tecniche di tutti i modelli con parecchie informazioni (e lo schema elettrico di massima) sul sito ufficiale https://www.sitgroup.it/

    Alcuni dati elettrici son riportati sulla targhetta della valvola, ad esempio per la SIT-Sigma 845:
    EV1 230V, 50 Hz, 9,2 VA, class. B  (Elettrovalvola 1)
    EV2 230V, 50 Hz, 2,8 VA, class. J   (Elettrovalvola 2)
    MD Max 9V DC  (Modulatore)

    Sempre nel caso sia una SIT i cablaggi dal lato scheda e caldaia son ben protetti, ma dal lato valvola è sufficiente svitare la vite con testa a croce posta sul connettore in gomma che alimenta la doppia bobina per sfilarlo senza problemi. E a quel punto dallo schema elettrico vedrà qual'è il comune alle due bobine e la fase di ciascuna delle due, la terra ecc per verificare il segnale

    Cordiali saluti

    Grazie Ugo, per le ottime e dettagliatissime informazioni, è un piacere dialogare in rete con persone come lei.
    Appena ho tempo apro la caldaia e faccio un po' di misure e verifiche.
    Grazie ancora e buona giornata: Carlo