00 02/12/2023 09:42
Re: Re: Re:
Ugo B. (YIzF231007), 02/12/2023 01:54:




Se, come si riscontra spesso, la valvola del gas è una SIT (di solito serie Sigma) troverà le schede tecniche di tutti i modelli con parecchie informazioni (e lo schema elettrico di massima) sul sito ufficiale https://www.sitgroup.it/

Alcuni dati elettrici son riportati sulla targhetta della valvola, ad esempio per la SIT-Sigma 845:
EV1 230V, 50 Hz, 9,2 VA, class. B  (Elettrovalvola 1)
EV2 230V, 50 Hz, 2,8 VA, class. J   (Elettrovalvola 2)
MD Max 9V DC  (Modulatore)

Sempre nel caso sia una SIT i cablaggi dal lato scheda e caldaia son ben protetti, ma dal lato valvola è sufficiente svitare la vite con testa a croce posta sul connettore in gomma che alimenta la doppia bobina per sfilarlo senza problemi. E a quel punto dallo schema elettrico vedrà qual'è il comune alle due bobine e la fase di ciascuna delle due, la terra ecc per verificare il segnale

Cordiali saluti

Grazie Ugo, per le ottime e dettagliatissime informazioni, è un piacere dialogare in rete con persone come lei.
Appena ho tempo apro la caldaia e faccio un po' di misure e verifiche.
Grazie ancora e buona giornata: Carlo