visa20ctop, 21/12/2021 11:40:a claudio.covelli mi dispiace che tu dica certe cose per avere l'effetto che dici tu ilvaso di epansione dovrebbe essere dieci volte l'espansione dell'impianto.Non date notizie non vere perchè la gente poi chiama il tecnico e paga inutilmenteperchè trova il vaso gonfioNon capisco in base a cosa possa dire che non do notizie vere.Cerchiamo di evitare inutili polemiche e di risolvere il problema sollevato.Si può dire che il problema non esiste, ma a me non sembra per nulla normale che la pressione impianto aumenti di 1 bar durante il funzionamento e quasi tutte le volte che ho notato un aumento anomalo di questo tipo dipendeva dal vaso. In un impianto che lavora bene la pressione rimane stabile. Ho visto impianti in cui la pressione aumentava per insufficiente dimensionamento del vaso (il volume dei vasi va calcolato secondo specifiche formule) ma normalmente le cause sono molto più semplici e dipendono da un vaso non gonfiato correttamente (i costruttori richiedono circa 1 bar come precarica) oppure con la membrana usurata. I vasi di espansione non vengono sempre controllati durante la manutenzione annua ma possono rompersi o sgonfiarsi.Quindi in casi come questo io farei controllare il vaso e non sarei così sicuro come lei che il vaso è a posto.
visa20ctop, 21/12/2021 11:40:a claudio.covelli mi dispiace che tu dica certe cose per avere l'effetto che dici tu ilvaso di epansione dovrebbe essere dieci volte l'espansione dell'impianto.Non date notizie non vere perchè la gente poi chiama il tecnico e paga inutilmenteperchè trova il vaso gonfio
visa20ctop, 22/12/2021 12:53:Penso proprio di cancellarmi dal forum viste le notizie che si leggonodopo 40 anni non ho proprio capito niente delle caldaie.