    Buonasera a Tutti ... torno a disturbare dopo un tot di mesi (e varie vicissitudini ...).
    A Marzo avevo chiesto informazioni sulla variazione della pressione della caldaia Riello da 1,3 a 1,0 ...
    qualche settimana fa ho portato la pressione ad 1,3 atm, in giornata non fredda ... stasera - con il display dell'acqua che dava 8 gradi (oggi la temperatura esterna è di 1 grado), l'ho trovata (caldaia ferma) ad 1,0 ... dopo lo accesa e si è portata a 2 atm con 60 gradi dal display acqua.
    E' normale tutto questo ?
    grazie anticipato a chi mi risponderà.
    Buona serata
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 13/12/2021 12:32
    si è normale
  • OFFLINE
    claudio.covelli@gmail.com
    Post: 10
    Post: 10
    Registrato il: 04/09/2019
    Registrato il: 04/09/2019
    Età: 72
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 20/12/2021 17:39
    Non è normale che la pressione aumenti di 1 bar. La pressione dell'impianto dovrebbe rimanere stabile o subire solo leggere variazioni (pochi decimi bar non 1 bar come nel suo caso). In questi casi va controllato il vaso di espansione. Se il vaso funziona normalmente, ogni aumento di volume dell'acqua impianto viene assorbito dalla membrana del vaso e la pressione impianto rimane stabile o subisce leggere variazioni. Se questo non avviene, la pressione ovviamente aumenta in modo considerevole, in quanto l'acqua non riesce ad aumentare di volume. La pressione del vaso va controllata ad impianti scarico e settata al valore richiesto dal costruttore.
    [Modificato da claudio.covelli@gmail.com 20/12/2021 18:06]
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 21/12/2021 11:40
    a claudio.covelli mi dispiace che tu dica certe cose per avere l'effetto che dici tu il
    vaso di epansione dovrebbe essere dieci volte l'espansione dell'impianto.
    Non date notizie non vere perchè la gente poi chiama il tecnico e paga inutilmente
    perchè trova il vaso gonfio
  • OFFLINE
    claudio.covelli@gmail.com
    Post: 10
    Post: 10
    Registrato il: 04/09/2019
    Registrato il: 04/09/2019
    Età: 72
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/12/2021 16:33
    Re:

    visa20ctop, 21/12/2021 11:40:

    a claudio.covelli mi dispiace che tu dica certe cose per avere l'effetto che dici tu il
    vaso di epansione dovrebbe essere dieci volte l'espansione dell'impianto.
    Non date notizie non vere perchè la gente poi chiama il tecnico e paga inutilmente
    perchè trova il vaso gonfio



    Non capisco in base a cosa possa dire  che non do notizie vere.Cerchiamo di evitare inutili polemiche e di risolvere il problema sollevato.Si può dire che il problema non esiste,  ma  a me non sembra per nulla normale che la pressione impianto aumenti di 1 bar durante il funzionamento e quasi tutte le volte che ho notato un aumento anomalo di questo tipo dipendeva dal  vaso. In un impianto che lavora bene la pressione rimane stabile. Ho visto impianti in cui la pressione aumentava per insufficiente dimensionamento del vaso (il volume dei vasi va  calcolato secondo specifiche formule)  ma normalmente le cause sono molto più semplici e dipendono da un vaso non gonfiato correttamente (i costruttori richiedono circa 1 bar come precarica)  oppure con la membrana usurata. 
     I vasi di espansione non  vengono sempre controllati durante la manutenzione annua ma  possono rompersi o sgonfiarsi.
    Quindi in casi come questo io farei controllare il vaso e non sarei così sicuro come lei  che il vaso è a posto.


  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 22/12/2021 12:50
    Continua cosi che vai bene
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 22/12/2021 12:53
    Penso proprio di cancellarmi dal forum viste le notizie che si leggono
    dopo 40 anni non ho proprio capito niente delle caldaie.
  • OFFLINE
    claudio.covelli@gmail.com
    Post: 10
    Post: 10
    Registrato il: 04/09/2019
    Registrato il: 04/09/2019
    Età: 72
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 22/12/2021 17:27
    visa20ctop, 22/12/2021 12:53:

    Penso proprio di cancellarmi dal forum viste le notizie che si leggono
    dopo 40 anni non ho proprio capito niente delle caldaie.

    Ma perché vuole avere ragione a tutti i costi? Comunque non mi interessa interagire con lei. Io volevo solo dare una risposta a Gianni. Quando ci sono problemi di pressione instabile, la prima cosa da guardare è il vaso, che le piaccia o meno. Si tenga le sue idee e mi stia bene.