visa20ctop, 21/12/2021 11:40:

a claudio.covelli mi dispiace che tu dica certe cose per avere l'effetto che dici tu il
vaso di epansione dovrebbe essere dieci volte l'espansione dell'impianto.
Non date notizie non vere perchè la gente poi chiama il tecnico e paga inutilmente
perchè trova il vaso gonfio



Non capisco in base a cosa possa dire  che non do notizie vere.Cerchiamo di evitare inutili polemiche e di risolvere il problema sollevato.Si può dire che il problema non esiste,  ma  a me non sembra per nulla normale che la pressione impianto aumenti di 1 bar durante il funzionamento e quasi tutte le volte che ho notato un aumento anomalo di questo tipo dipendeva dal  vaso. In un impianto che lavora bene la pressione rimane stabile. Ho visto impianti in cui la pressione aumentava per insufficiente dimensionamento del vaso (il volume dei vasi va  calcolato secondo specifiche formule)  ma normalmente le cause sono molto più semplici e dipendono da un vaso non gonfiato correttamente (i costruttori richiedono circa 1 bar come precarica)  oppure con la membrana usurata. 
 I vasi di espansione non  vengono sempre controllati durante la manutenzione annua ma  possono rompersi o sgonfiarsi.
Quindi in casi come questo io farei controllare il vaso e non sarei così sicuro come lei  che il vaso è a posto.