| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 16/02/2021 Registrato il: 24/05/2021 | Età: 54 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
24/05/2021 13:02 | |
Ciao a tutti la mia caldaia Sile scalda l'acqua sanitaria solo se il selettore è in posizione sul riscaldamento, mi potete aiutare grazie. |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 212 Post: 212 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
31/05/2021 09:59 | |
Ma selettore su riscaldamento con termosifoni accesi?
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 16/02/2021 Registrato il: 24/05/2021 | Età: 54 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
31/05/2021 16:01 | |
Selettore su sanitari e termosifoni spenti |
|
| | | OFFLINE | Post: 96 Post: 96 | Registrato il: 16/11/2014 Registrato il: 16/11/2014 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
31/05/2021 17:44 | |
Potrebbe essere il flussostato sanitario se è a due fili prova a ponticellarlo sempre che ci sia una buona portata d acqua, se ne viene un filo è normale che non parte... |
|
| | | OFFLINE | Post: 212 Post: 212 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
31/05/2021 18:05 | |
potrebbe essere il selettore che non commuta elettricamente.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 16/02/2021 Registrato il: 24/05/2021 | Età: 54 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
31/05/2021 18:23 | |
Ok proverò intanto grazie mille ragazzi. |
|
| | | OFFLINE | Post: 212 Post: 212 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
01/06/2021 12:19 | |
SCUSA TI AVEVO CHIESTO SE PER FARLO FUNZIONARE CON IL SELETTORE SU RISCALDAMENTO SE I TERMOSIFONI ERANO ACCESI NON CON IL SELETTORE SUL SANITARIO
|
|
|
|