Baxi luna 3 240fi cala di pressione

Ultimo Aggiornamento: 10/02/2021 06:50
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 22
Post: 17
Registrato il: 13/02/2005
Registrato il: 14/02/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/02/2021 16:30

aggiornamento:e' venuto un nuovo tecnico,ha controllato con attenzione la caldaia,ha risposto e controllato tutte le cose da voi esposte,ha dedotto che la caldaia e' ok.Ha guardato se tutti i termo non avessero perdite,ha pero' trovato una perdita in uno sfiato del collettore,mi le ha chiuso con il tappino nero a vite e mi ha detto di monitorare la cosa fino a lunedi'.Per alcuni giorni riferisce che visto che mi ha vuotato la caldaia potrebbe essere necessaria dare acqua tramite la manopola di riempimento.Se il problema persiste pensa a una perdita sottomuro delle tubazioni dell'impianto.
Speriamo bene .
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/02/2021 21:04

Re:
kkava, 05/02/2021 16:30:

aggiornamento:e' venuto un nuovo tecnico,ha controllato con attenzione la caldaia,ha risposto e controllato tutte le cose da voi esposte,ha dedotto che la caldaia e' ok.Ha guardato se tutti i termo non avessero perdite,ha pero' trovato una perdita in uno sfiato del collettore,mi le ha chiuso con il tappino nero a vite e mi ha detto di monitorare la cosa fino a lunedi'.Per alcuni giorni riferisce che visto che mi ha vuotato la caldaia potrebbe essere necessaria dare acqua tramite la manopola di riempimento.Se il problema persiste pensa a una perdita sottomuro delle tubazioni dell'impianto.
Speriamo bene .

Grazie per le novità aggiunte, a risoluzione avvenuta aggiorna il forum. Buona serata.🤠
OFFLINE
Post: 22
Post: 17
Registrato il: 13/02/2005
Registrato il: 14/02/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/02/2021 21:18

Spero proprio che sia lui,anche se non so se anche una piccola perdita causava tale diminuzione di pressione(il tecnico mi ha detto che c'e' anche quella evaporata).
Allego foto ,in effetti e' messo malino.
OFFLINE
Post: 22
Post: 17
Registrato il: 13/02/2005
Registrato il: 14/02/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
07/02/2021 10:11

Ciao ,in effetti era lui,lo sento un po' umido e quindi lo cambiero' al piu' presto.E' da 3/8? come si sostituisce?
OFFLINE
Post: 26
Post: 26
Registrato il: 07/05/2014
Registrato il: 07/05/2014
Città: ROMA
Età: 61
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
08/02/2021 05:29

Se non ci sono perdite nell'impianto sia sotto traccia sia in qualche termosifone o altro punto dell'impianto esempio centralina di derivazione è di sicuro il vaso di espansione rotto.
OFFLINE
Post: 114
Post: 114
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
08/02/2021 06:26

kkava, 01/02/2021 21:44:

Ciao
ho questa caldaia che e' da qualche giorno che la pressione scende causando il blocco caldaia-Ho verificato eventuali perdite nei termo,nel collettore e nella caldaia ma non rilievo nessuna perdita.E' venuto il tecnico per la manutenzione e mi ha detto che per lui la caldaia e' ok(sia il vaso di espansione carico che lo scambiatore).
La cosa strana e' che se riporto la pressione in regola dando acqua dalla caldaia ,la pressione scende solo usando il sanitario(tenendo il riscaldamento spento).
 metto le foto del manometro dal momento in cui stacco il riscaldamento alla sera(verso le 20) alla mattina verso le 6.
grazie e spero in utili consigli

Io credo che il vaso sia bucato e ti entra acqua nello stesso si abbassa sempre allo stesso modo oppure più volte subito e poi meno spesso?
OFFLINE
Post: 22
Post: 17
Registrato il: 13/02/2005
Registrato il: 14/02/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
08/02/2021 12:41

Mauri il problema e' la valvola di sfiato del collettore,adesso l'ho chiusa e la pressione rimane pressoche costante(trasuda un pochino),ho gia' chiamato l'idraulico per la sostituzione.
OFFLINE
Post: 114
Post: 114
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
08/02/2021 12:59

kkava, 08/02/2021 12:41:

Mauri il problema e' la valvola di sfiato del collettore,adesso l'ho chiusa e la pressione rimane pressoche costante(trasuda un pochino),ho gia' chiamato l'idraulico per la sostituzione.

Benissimo non avevo visto la foto che avevi mandato ottimo allora 👍
OFFLINE
Post: 22
Post: 17
Registrato il: 13/02/2005
Registrato il: 14/02/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
09/02/2021 19:21

sostituita valvola di sfiato(15 euro grazie all'assicurazione),tutto ok adesso.
OFFLINE
Post: 85
Post: 85
Registrato il: 21/02/2017
Registrato il: 21/02/2017
Città: DOMODOSSOLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
09/02/2021 22:13

👍🤠
OFFLINE
Post: 114
Post: 114
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
10/02/2021 06:50

kkava, 09/02/2021 19:21:

sostituita valvola di sfiato(15 euro grazie all'assicurazione),tutto ok adesso.

Benissimo!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:42. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it