kkava, 01/02/2021 21:44:Ciaoho questa caldaia che e' da qualche giorno che la pressione scende causando il blocco caldaia-Ho verificato eventuali perdite nei termo,nel collettore e nella caldaia ma non rilievo nessuna perdita.E' venuto il tecnico per la manutenzione e mi ha detto che per lui la caldaia e' ok(sia il vaso di espansione carico che lo scambiatore).La cosa strana e' che se riporto la pressione in regola dando acqua dalla caldaia ,la pressione scende solo usando il sanitario(tenendo il riscaldamento spento). metto le foto del manometro dal momento in cui stacco il riscaldamento alla sera(verso le 20) alla mattina verso le 6.grazie e spero in utili consigli
kkava, 02/02/2021 13:00:Grazie quindi come dovrei pulirla? Facendo scorrere l'acqua aprendo la valvola al massimo e poi ricaricando la portata della caldaia?Specifico che la valvola di sicurezza non perde.
kkava, 03/02/2021 08:10:La valvola è attaccata alla tubazione, ti allego la foto. In questo caso dovrei allentare la tubazione dalla valvola e vedere se questa perde. Devo chiudere il generale dell'acqua o cosa? Forse vista la mia poca esperienza converrebbe chiamare qualcuno?
Fausto.V, 03/02/2021 13:58:Se non è possibile sfilare il tubo flessibile dal muro, occorre semplicemete scollegarlo dalla caldaia (valvola) allentando la ghiera esagonale visibile in foto. Nota: non occorre chiudere nulla. Se possibile mettere un recipiente sotto per controllare nel tempo se perde, e quanto perde. Saluti. 🤠Nel qual caso la valvola dovesse perdere interpella l'assistenza.
kkava, 03/02/2021 14:08:Ciao grazie ci provero',in caso perda sara' da cambiare la valvola presumo.Per curiosita' ma dove va quel tubo?e' caldo al tatto,e' normale?
kkava, 03/02/2021 14:30:Ti allego le fotoadesso dopo 2 ore che ho spento il riscaldamento la pressione e' ok ,ma pian piano scende inesorabilmente anche a riscaldamento spento
kkava, 03/02/2021 15:22:Ti mando lo schema, non riesco a capire dov'è