problemi caldaia vaillant

Ultimo Aggiornamento: 27/12/2016 21:21
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 15/04/2012
Registrato il: 15/04/2012
Città: BOSA
Età: 67
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/04/2012 10:33

buon giorno a tutti, la mia caldaia vaillant mod. VMW IT 240/2-3B da un po' di tempo segnala mancanza di pressione dell'acqua che invece è ottima, e quindi l'acqua inzia a scaldare per 10 o 20 secondi e poi diventa fredda, il mio tecnico ha cambiato i sensori dell'acqua calda e fredda ed il problema per circa tre settimane non si è più presentato. oggi invece ha presentato lo stesso problema ed il tecnico mi ha detto che se non sono i sensori il problema è la scheda elettronica, che tra l'altro costa una cifra. cosa nè pensate? quale potrebbe essere il problema.preciso che la caldaia è regolarmente manutenzionata. ringrazio chi potrà aiutarmi.
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
15/04/2012 10:42

Premetto che non sono vaillant come assistente, se hai pazienza passerà a risponderti Lello o Pignocco.

Ma penso che non centrano le sonde.
Il problema è che il pressostato di sicurezza o differenziale probabilmente non chiude il contatto e per questo motivo la scheda ti da quel tipo di errore.

Ma se il tecnico ha già controllato il componente, potrebbe essere la scheda difettosa.

Aspettiamo il parere dei colleghi.
[Modificato da Mimmo 59 16/04/2012 12:26]


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 15/04/2012
Registrato il: 15/04/2012
Città: BOSA
Età: 67
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/04/2012 18:50

Re:
grazie per la risposta cosi veloce, no, non ha controllato nè il pressostato di sicurezza o differenziale. dice che se non sono le sonde può essere solo la scheda. non so che fare!!!!!!!!!aspetto suggerimenti. grazie

OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
15/04/2012 21:48

se le sonde sono state sostituite e il problema rimane, o e la pompa difettosa ho come giustamente detto dal tecnico la scheda rovinata.il tecnico ha controllato la giusta pressione del vaso di espansione?in che posizione e messa la pompa I,II.se I prova a spostarla a II e prova cosi.ti ho chiesto se era stata controllata la pressione del vaso perche a volter se il vaso e scarico tu quando carichi il circuito vedrai che la pressione sale di botto,ma in effette e solo una finta pressione,quindi tu sei sicuro di aver dato la giusta pressione di 1,2-1,5 bar ma in effetti non lo e.in quel caso entra in gioco l'anomalia.quindi prima di cambiare la scheda si fanno questi controlli.
OFFLINE
15/04/2012 23:25

rosso1956, 15/04/2012 18.50:

non ha controllato nè il pressostato di sicurezza o differenziale.


Infatti non lo ha controllato perché non esiste, infatti su questa caldaia il controllo mancanza acqua è realizzato attraverso il rilevamento e la relativa comparazione della temperatura all'uscita ed all'entrata dello scambiatore primario, (con due sonde NTC ---> NTC1 e NTC2).
Concordo con lellogag per il resto...

Ma il problema si verifica solo in produzione acqua calda o solo in riscaldamento?
Sai indicare l'anno di fabbricazione della caldaia?
Dopo la sigla "VMW IT 240/2-3B" c'è qualcosa d'altro (R1, R2, R3 ?)
Sai se la Valvola 3 VIE è stata sostituita?

Prima di sostituire la scheda dopo aver controllato il vaso e mettere la pompa su posizione I, si potrebbe provare ad aumentare il gas in accensione a circa ... mbar (lo so che il problema non è il blocco per mancanza fiamma, he he he) ... ma ci vorrebbe un manometro... ed il tecnico...
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
15/04/2012 23:43

Però c'è sempre da imparare sulle vaillant, chi l'avrebbe mai detto, sonde che rilevano mancanza d'acqua ?


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
16/04/2012 00:31

Mimmo 59, 15/04/2012 23.43:

Però c'è sempre da imparare sulle vaillant, chi l'avrebbe mai detto, sonde che rilevano mancanza d'acqua ?



Ciao Mimmo...
da questo modello di caldaia (dal secondo trimestre 2000) è stato adottato dalla Vaillant il controllo Sicurezza mancanza acqua, non più con un depressore o pressostato meccanico, ma da un controllo elettronico basato su sonde NTC.
Come:
verificando nel tempo massimo di .... secondi (dopo ... sec. dall'accensione dell'apparecchio) che ci sia un incremento del valore della differenza di temperatura tra la NTC 1 e la NTC 2 (sonde montate sulla mandata e ritorno del Primario) di ... K/sec);
e che ci sia un abbassamento di temperatura di almeno ... alla sola sonda di .....
(scusami per i puntini Mimmo, ma siamo in una sezione pubblica).

Questo nelle prime versioni, poi il procedimento è stato meglio ridefinito e migliorato con le nuove elettroniche e ultimamente (già da un pò veramente) con l'ausilio anche di sensori di pressione elettronici che comunicano all'elettronica la reale pressione nell'impianto e servono anche per un test iniziale per verificare se la pompa stà funzionando correttamente...
[SM=g2604616]
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
16/04/2012 00:58

Insomma sono sempre i tedeschi che devono innovare la tecnologia

[SM=g2876087] Per la tua descrizione dettagliata


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 15/04/2012
Registrato il: 15/04/2012
Città: BOSA
Età: 67
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/04/2012 12:33

grazie veramente per come state rispondendo celermente.la Caldaia è stata installata nell' anno 2000. il vaso di espansione mi ricordo sia stato controllato ed anche gonfiato.altre sigle(R1 R2 R3) ,devo verificare appena rientro a casa ma mi sembra di ricordare che non c'è ne sono.la valvola 3Vie non è stata sostituita. per la posizione della pompa non so dove sia. devo precisare che negli ultimi due giorni l'inconviente si è verificato solo una volta. ma secondo Voi è opportuno nella peggiore delle ipotesi cambiare la scheda in una caldaia di 12 anni? grazie

OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 15/04/2012
Registrato il: 15/04/2012
Città: BOSA
Età: 67
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/04/2012 12:46

Re:

La caldaia la uso solo per uso sanitario. il riscaldamanto lo uso una o due volte l'anno



OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 15/04/2012
Registrato il: 15/04/2012
Città: BOSA
Età: 67
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/04/2012 15:55

scusate devo rettificare l'anno di installazione, dovrebbe essere nel 2001 o 2002
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
16/04/2012 16:46

Si ma puoi controllare come ti ha suggerito Pignocco, la sigla finale
R1 R2 R3
Anche su un certificato di garanzia, oppure apri la caldaia e da qualche parte ci sarà un etichetta con su scritto modello ecc.


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 15/04/2012
Registrato il: 15/04/2012
Città: BOSA
Età: 67
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/04/2012 18:16

la sigla completa è VMW IT 240/2-3B B/P
OFFLINE
17/04/2012 01:59

rosso1956, 16/04/2012 18.16:

la sigla completa è VMW IT 240/2-3B B/P


Dove abiti? in Sardegna?

La sigla R1, R2, ecc... mi servivano per sapere la versione della scheda elettronica montata in caldaia e anche l'anno di fabbricazione (non di installazione), se non ha nessuna sigla R ecc... vuol dire che è la prima versione ed è appunto una caldaia del 2000/2002.

rosso1956, 15/04/2012 10.33:

il problema per circa tre settimane non si è più presentato. oggi invece ha presentato lo stesso problema


rosso1956, 16/04/2012 12.33:

devo precisare che negli ultimi due giorni l'inconviente si è verificato solo una volta.


Quindi è andata in blocco solo una volta dopo tre settimane, ed ora funziona regolarmente?
Oppure è un continuo andare in blocco?
rosso1956, 16/04/2012 12.33:

ma secondo Voi è opportuno nella peggiore delle ipotesi cambiare la scheda in una caldaia di 12 anni?


Non saprei risponderti... tieni in conto che probabilmente prima o poi ci sarà da sostituire anche la Valvola 3VIE, la prima versione di valvola 3VIE (dal 2000 al 2002), non era il massimo, qualche problema lo ha dato... quasi sostituite tutte dalle mie parti....
[SM=g2617105]
le 3VIE montate dal 2003 funzionano senza problemi...

NOTE:
Con le prime versioni dell'elettronica, il controllo di mancanza acqua (con la comparazione della temperatura delle due sonde già esposte sopra), veniva fatto in un tempo molto breve, questo comporta che a volte non c'è il tempo necessario che avvenga l'aumento/differenza di temperatura di tot gradi tra le due sonde NTC, mandando in blocco la caldaia per mancanza acqua anche se la pressione era regolare, con le successive versioni (R1 R2 ecc...) questo tempo è stato aumentato ed aggiunto ulteriori controlli,... questo si verificava sopratutto in riscaldamento, perchè la caldaia va per i primi due minuti al minimo (fiamma bassa), quindi la fiamma scaldava meno lo scambiatore primario, a volte (molto raramente) anche in produzione acqua calda, se gli ugelli non sono ben puliti, se la 3VIE trafila verso il riscaldamento... se il minimo (regolazione GAS) è troppo basso...

Il più delle volte ho risolto aumentando il minimo (si ha meno modulazione e a volte l'accensione un pò rumorosa) e se non bastava diminuivo i giri della pompa (con la levetta posta sulla pompa), in modo che circolando più lentamente l'acqua nello Scambiatore Primario e la fiamma più alta, si riusciva ad avere quella differenza di temperatura (tra le due NTC) necessaria perché la caldaia non andasse in blocco (naturalmente questo provoca un diminuzione dell'efficienza della caldaia), ma una volta avvisato il cliente, piuttosto che sostituire la scheda...

Visto però che la tua caldaia funziona almeno da 10 anni, può anche darsi che la scheda cominci a fare le bizze...

Comunque... se le sonde NTC sono già state sostituite, i connettori non sono arrugginiti e hanno un buon contatto (Il tecnico ha sicuramente controllato), la pressione del vaso espansione e impianto sono a posto, se la pompa funziona regolarmente... regolazioni sono a posto.... non rimane che la scheda elettronica...

scusate la lungaggine...

[SM=g2604604]
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 15/04/2012
Registrato il: 15/04/2012
Città: BOSA
Età: 67
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/04/2012 08:52

si abito in Sardegna. ad oggi si è verificato solo una volta, anche se in blocco vero è proprio non è mai andata (cioè accensione della spia rossa) si è verificato solo lampeggio della spia pressione acqua.in linea di massima ad oggi, tranne quell'episodio, sta andando bene . puoi dirmi quanto costa la scheda? dato che uso raramente il riscaldamento sarei orientato per uno scaldabagno a gas della vaillant.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 20:28. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it