Impianto monotubo "non riscalda in modo adeguato".presentando rumori in caldaia

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Pagine: 1, [2]
Nitroo
00martedì 19 marzo 2013 11:08
Eureka Eureka


Il sibilo/ululato che si sente proviene dal Gruppo Distr. Manuale 820232240060
Quando il pistoncino acqua sanitaria si trova in una determinata posizione(in salita o dicesa) si sente il cigolio. Capita poi che il pistoncino si blocchi proprio in quella posizione e allora sono ululati da paura [SM=g2604612] . Se mentre ulula (a rubinetto sanitario chiuso) si spinge il pistoncino nella posizione di riposo il rumore cessa.
Quindi deduco che è solo un fruscio idrodinamico accentuato.

Poi c'è un rumore di bollicine che si sente ogni qualvolta la pompa ricomincia a spingere l'acqua nei termosifoni e quello penso che sia la valvola di By-pass che si apre piuttosto che la cavitazione. Infatti questo rumore c'è anche con tutti e 3 gli anelli aperti!

Quindi i prossimi lavori saranno
-smontare tutto il Gruppo Distr. Manuale
820232240060, pulirlo, ingrassarlo e magari cambiare anche la Valvola Clapet
-regolare la valvola di By-pass come spiegato da Vale
-invertire il verso del circuito lo farò prima o poi ma più per sfizio che per esigenza.
Ieri con la pompa a 2 e le valvole termosifone regolate ad arte il termosifone più svantaggiato ha comunque riscaldato.

Però non subito! In questi giorni sono stato ossessionato dall'idea che la caldaia si potesse rovinare. Non ho quasi mangiato per starle vicino quando ululava, è stato il mio ultimo pensiero prima di addormentarmi e, non esagero, avrò passato complessivamente una decina di ore a fissarla. Francamente sono un pò nauseato...

______________________________________________________________________

Mimmo, ma come fai?
Premesso che qui sei stato uno di quelli che avevano azzeccato la diagnosi alla mia caldaia... ma è incredibile vedere che sia qui che su PLC non c'è un solo post riguardante le caldaie in cui tu non sia intervenuto![SM=g2892665]
Ci vediamo per la revisione annuale!
@vale
00martedì 19 marzo 2013 12:19
Siamo tutti contenti per te,ma attento non dare troppe attenzioni alla caldaia....la moglie potrebbe ingelosirsi.... [SM=g2604607]
Nitroo
00martedì 19 marzo 2013 12:47
Re:
@vale, 19/03/2013 12:19:

Siamo tutti contenti per te,ma attento non dare troppe attenzioni alla caldaia....la moglie potrebbe ingelosirsi.... [SM=g2604607]




Non immagini quanto sei vicino alla realtà [SM=g2940984]
Se non è la caldaia è la motozappa, oppure la mappatura della macchina, oppure le antine da registrare,la macchina del caffè, il ripetitore umts, il computer, il deumidificatore, l'impianto elettrico, il cellulare da modificare, il cordless a cui devo aggiungere gli auricolari, il modellino di auto a scoppio da riparare, le persiane...

Sono onesto: la mia ragazza non è una che rompe, ma a volte farei perdere la pazienza anche ai santi! [SM=g2604607]
Mimmo 59
00martedì 19 marzo 2013 12:51



Mimmo, ma come fai?
Premesso che qui sei stato uno di quelli che avevano azzeccato la diagnosi alla mia caldaia... ma è incredibile vedere che sia qui che su PLC non c'è un solo post riguardante le caldaie in cui tu non sia intervenuto![SM=g2892665]
Ci vediamo per la revisione annuale!


Illuminami Nitro credo di non aver compreso queste conclusioni, gentilmente se puoi essere più chiaro, se vuoi anche in Privato..
Grazie.

*** Argomentazioni già chiarite in PVT.*******
Nitroo
00martedì 23 luglio 2013 12:17
Come promesso non sono sparito. Ho finalmente rimesso mano alla caldaia ed eccomi di nuovo a riferirvi gli aggiornamenti:

-Smontato tutti i termosifoni per eliminare l'acqua sporca che magari poteva rallentare il flusso
-Smontata tutta la parte idraulica della caldaia
-Riparato il rubinetto principale caldaia
-Eliminato lo sporco incastrato nella valvola di non ritorno dell'acqua che entra nel circuito termosifoni che ne ostruiva il passaggio
-Portato, per prova, il vaso di espansione a 2bar(perchè l'impianto sono costretto a riempirlo a freddo a 2 bar)


Rimane il cigolio alla chiusura del rubinetto acqua sanitaria con caldaia accesa. E' dovuto alla non perfetta chiusura della valvola a 3 vie. Muovendo il "funghetto" che contiene la membrana acqua sanitaria (820232240160) il rumore sparisce ma non sono riuscito a fissarlo in una posizione in cui non faccia rumore. Come mi consigliate di procedere? [SM=g3080817]


Per il resto i problemi di cavitazione sono scomparsi persino a velocità della pompa 3. Anche dopo aver svuotato e riempito l'impianto l'acqua termosifoni è rimasta marrone. Dite che mi conviene comunque effettuare il trattamento con Fernox F5 ed F1 (80 euro)? [SM=g2895050]



Allego qualche foto a beneficio del forum: