Ciao a tutti, ho un problema con una Cupra Green a condensazione, già sò essere poco diffusa in italia, ma la componentistica è circa la stessa delle altre... Il problema è che la pompa della circolazione riscaldamento resta praticamente sempre attiva anche se non c'è richiesta dal termostato. In effetti l'acqua non gira, perchè la valvola del collettore resta chiusa, ma la pompa continua a funzionare consumando circa 160w di corrente inutilmente h24. Solo disattivando la funzione riscaldamento sulla caldaia si ferma. Quando la riattivi la pompa resta ferma fina alla prossima richiesta del termostato,poi si attiva e resta sempre attiva. Non riesco a entrare nella programmazione manutentore perchè non trovo la pw admin, quindi nonso se ci sia qualche voce apposita. Inoltre la sonda esterna è scollegata perchè rileva sempre -37°, ma anche qui non potendo entrare in manutenzione non posso modificare il setup. Avete info circa il problema e la pw admin??
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 22/10/2012
Registrato il: 22/10/2012
Sesso: Maschile
Occupazione: Assistenza e Manutenzione
Utente Junior
Tecnico Manutentore
22/10/2023 09:58

Nel post parli di una valvola sul collettore, hai provato a scollegare dalla caldaia un filo del morsetto termostato ?

Emanuele
-----------------
Adesso puoi migliorare la visibilità della tua attività anche sul mio sito dedicato al mondo termoidraulico e alle riparazioni fai da te. www.emanuelegori.it

OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
23/10/2023 10:57

Nella valvola che hai sul collettore vi e sicuramente un micro che da
il consenso alla caldaia probabilmente o e in corto o non apre più il contatto
scollega un capo alla caldaia dove va il termostato ambiente e vedi se la pompa 
si ferma.
OFFLINE
Post: 157
Post: 4
Registrato il: 19/11/2005
Registrato il: 20/10/2023
Città: GALBIATE
Età: 48
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/10/2023 11:28

Re:
visa20ctop, 23/10/2023 10:57:

Nella valvola che hai sul collettore vi e sicuramente un micro che da
il consenso alla caldaia probabilmente o e in corto o non apre più il contatto
scollega un capo alla caldaia dove va il termostato ambiente e vedi se la pompa 
si ferma.



se scollego termostati non cambia nulla, il segnale arriva giusto dai termostati, se li scollego la pompa gira lo stesso... si ferma solo se disattivo la funzione riscaldamento. Il fatto strano che se riattivo la funzione, la pompa resta ferma fino alla prima richiesta dei termostati, allora riparte e poi va sempre...
Sai magari il codice assistenza per entrare nelle impostazioni?
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 22/10/2012
Registrato il: 22/10/2012
Sesso: Maschile
Occupazione: Assistenza e Manutenzione
Utente Junior
Tecnico Manutentore
24/10/2023 06:46

Re: Re:
g@sg@s, 23/10/2023 11:28:



se scollego termostati non cambia nulla, il segnale arriva giusto dai termostati, se li scollego la pompa gira lo stesso... si ferma solo se disattivo la funzione riscaldamento. Il fatto strano che se riattivo la funzione, la pompa resta ferma fino alla prima richiesta dei termostati, allora riparte e poi va sempre...
Sai magari il codice assistenza per entrare nelle impostazioni?

Devi provare a scollegare il contatto termostato sulla caldaia. Non serve scollegare i termostati, quelli comandano le valvole sul collettore.

Emanuele
-----------------
Adesso puoi migliorare la visibilità della tua attività anche sul mio sito dedicato al mondo termoidraulico e alle riparazioni fai da te. www.emanuelegori.it

OFFLINE
Post: 157
Post: 4
Registrato il: 19/11/2005
Registrato il: 20/10/2023
Città: GALBIATE
Età: 48
Sesso: Maschile
Utente Junior
24/10/2023 06:54

Re: Re: Re:
Emanuele (supermanu71), 24/10/2023 06:46:

Devi provare a scollegare il contatto termostato sulla caldaia. Non serve scollegare i termostati, quelli comandano le valvole sul collettore.

Si intendevo quello... ho staccato il connettore sulla scheda caldaia...
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 22/10/2012
Registrato il: 22/10/2012
Sesso: Maschile
Occupazione: Assistenza e Manutenzione
Utente Junior
Tecnico Manutentore
24/10/2023 07:10

Ma il problema del circolatore è recente o fin dalla prima installazione.
Generalmente nei menu delle caldaie, per quanto né so, esiste un parametro che regola il tempo di post circolazione ma finita la richiesta di riscaldamento prima o poi il circolatore si ferma.
Sarebbe un controsenso in virtù del risparmio energetico

Emanuele
-----------------
Adesso puoi migliorare la visibilità della tua attività anche sul mio sito dedicato al mondo termoidraulico e alle riparazioni fai da te. www.emanuelegori.it

OFFLINE
Post: 157
Post: 4
Registrato il: 19/11/2005
Registrato il: 20/10/2023
Città: GALBIATE
Età: 48
Sesso: Maschile
Utente Junior
24/10/2023 11:06

Re:
No è un problema recente, è andata per anni... Infatti volevo entrare nel menù assistenza, perchè anche altri parametri sembrano sballati, con l'offset della sonda esterna, e ogni tanto cambia le temperature di mandata da sola... ma non riesco a trovare da nessuna parte il codice assistenza a 4 cifre...
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:01. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it