Beretta Cupra Green pompa attiva

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
g@sg@s
00venerdì 20 ottobre 2023 10:38
Ciao a tutti, ho un problema con una Cupra Green a condensazione, già sò essere poco diffusa in italia, ma la componentistica è circa la stessa delle altre... Il problema è che la pompa della circolazione riscaldamento resta praticamente sempre attiva anche se non c'è richiesta dal termostato. In effetti l'acqua non gira, perchè la valvola del collettore resta chiusa, ma la pompa continua a funzionare consumando circa 160w di corrente inutilmente h24. Solo disattivando la funzione riscaldamento sulla caldaia si ferma. Quando la riattivi la pompa resta ferma fina alla prossima richiesta del termostato,poi si attiva e resta sempre attiva. Non riesco a entrare nella programmazione manutentore perchè non trovo la pw admin, quindi nonso se ci sia qualche voce apposita. Inoltre la sonda esterna è scollegata perchè rileva sempre -37°, ma anche qui non potendo entrare in manutenzione non posso modificare il setup. Avete info circa il problema e la pw admin??
Emanuele
00domenica 22 ottobre 2023 09:58
Nel post parli di una valvola sul collettore, hai provato a scollegare dalla caldaia un filo del morsetto termostato ?
visa20ctop
10lunedì 23 ottobre 2023 10:57
Nella valvola che hai sul collettore vi e sicuramente un micro che da
il consenso alla caldaia probabilmente o e in corto o non apre più il contatto
scollega un capo alla caldaia dove va il termostato ambiente e vedi se la pompa 
si ferma.
g@sg@s
00lunedì 23 ottobre 2023 11:28
Re:
visa20ctop, 23/10/2023 10:57:

Nella valvola che hai sul collettore vi e sicuramente un micro che da
il consenso alla caldaia probabilmente o e in corto o non apre più il contatto
scollega un capo alla caldaia dove va il termostato ambiente e vedi se la pompa 
si ferma.



se scollego termostati non cambia nulla, il segnale arriva giusto dai termostati, se li scollego la pompa gira lo stesso... si ferma solo se disattivo la funzione riscaldamento. Il fatto strano che se riattivo la funzione, la pompa resta ferma fino alla prima richiesta dei termostati, allora riparte e poi va sempre...
Sai magari il codice assistenza per entrare nelle impostazioni?
Emanuele
00martedì 24 ottobre 2023 06:46
Re: Re:
g@sg@s, 23/10/2023 11:28:



se scollego termostati non cambia nulla, il segnale arriva giusto dai termostati, se li scollego la pompa gira lo stesso... si ferma solo se disattivo la funzione riscaldamento. Il fatto strano che se riattivo la funzione, la pompa resta ferma fino alla prima richiesta dei termostati, allora riparte e poi va sempre...
Sai magari il codice assistenza per entrare nelle impostazioni?

Devi provare a scollegare il contatto termostato sulla caldaia. Non serve scollegare i termostati, quelli comandano le valvole sul collettore.
g@sg@s
00martedì 24 ottobre 2023 06:54
Re: Re: Re:
Emanuele (supermanu71), 24/10/2023 06:46:

Devi provare a scollegare il contatto termostato sulla caldaia. Non serve scollegare i termostati, quelli comandano le valvole sul collettore.

Si intendevo quello... ho staccato il connettore sulla scheda caldaia...
Emanuele
10martedì 24 ottobre 2023 07:10
Ma il problema del circolatore è recente o fin dalla prima installazione.
Generalmente nei menu delle caldaie, per quanto né so, esiste un parametro che regola il tempo di post circolazione ma finita la richiesta di riscaldamento prima o poi il circolatore si ferma.
Sarebbe un controsenso in virtù del risparmio energetico
g@sg@s
00martedì 24 ottobre 2023 11:06
Re:
No è un problema recente, è andata per anni... Infatti volevo entrare nel menù assistenza, perchè anche altri parametri sembrano sballati, con l'offset della sonda esterna, e ogni tanto cambia le temperature di mandata da sola... ma non riesco a trovare da nessuna parte il codice assistenza a 4 cifre...