30/07/2022 15:30

Buongiorno, mi sono appena trasferito e sto riscontrando problemi con la acs della caldaia baxi duo tec compact. Ho effettuato un po’ di prove, dopo aver letto in giro, ma non riesco a trovare una soluzione.
Quando apro il rubinetto dell’acqua calda, la temperatura arriva al valore impostato come massimo possibile (55 gradi) e non al valore impostato di 35/40 gradi dell’acqua sanitaria. Dopo qualche prova posso dire che : 1) la quantità di acqua che esce dal rubinetto non ha grosse variazioni tra calda e fredda 2) la valvola del gas, pare essere funzionante (25/64 ohm), e pare che in altre situazioni moduli correttamente 3) la sonda ntc ha una resistenza di 7kohm a circa 30 gradi e scende a 3kohm a 50 gradi. 4) ho provato ad abbassare il valore massimo del bruciatore, portandolo da 100% al 80, 50, 25 e 5% ma impiega solo più tempo a raggiungere la temperatura. 5) ho provato a variare la pressione dell’impianto ma ovviamente non varia nulla sulla parte acs 6) reimpostato i valori con la funzione calibrazione automatica e variati manualmente ma senza successo. 7) provato ad aprire più rubinetti in contemporanea, aprirlo solo per metà ma senza successo. 8) chiuso parzialmente il rubinetto del gas, ma senza risultati.
Avete qualche consiglio da darmi?
Grazie in anticipo!!!!
OFFLINE
Post: 212
Post: 212
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
01/08/2022 11:12

L'unica cosa da fare e chiamare il tecnico
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Città: ROMA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
01/08/2022 22:45

bisogna vedere se si può abbassare il minimo del bruciatore sicuramente migliora
OFFLINE
Post: 114
Post: 114
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
08/08/2022 08:07

Si esatto abbassa la potenza minima
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 22/05/2013
Registrato il: 22/05/2013
Città: LECCE
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
09/08/2022 11:43

Devi chiamare il centro assistenza autorizzato. Ti deve parametrizzate la scheda.
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 28/07/2022
Registrato il: 28/07/2022
Età: 39
Sesso: Maschile
Utente Junior
12/12/2022 01:35

Ciao a tutti, comunque alla fine ho scoperto che in precedenza erano stati scambiate le due sonde termiche; quella dell’acqua sanitaria con quella dei termosifoni. Andando a invertirle il problema è rientrato e la caldaia lavora perfettamente.
OFFLINE
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 10/02/2023
Registrato il: 10/02/2023
Età: 68
Sesso: Maschile
Utente Junior
10/02/2023 10:44

Ciao, anch'io, che una caldaia simile E-ON Celeste (Biasi) installata ad ottobre 2022, ho notato che, alla fine di 2 docce consecutive, con preriscaldamento attivato, l'ACS era a 70 gradi invece dei 50 impostati.
Per i tecnici E-ON è normale, per me no, la differenza è eccessiva; farò ulteriori prove ed eventualmente richiamerò l'assistenza.
Con l'occasione vorrei chiederti se anche la tua caldaia in riscaldamento a regime, con l'acqua a temperatura e quindi immagino con il bruciatore al minimo, fa un rumore tipo Gocciolamento. I tecnici Biasi dicono che è normale ed è dovuto al controllo del bruciatore.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 09:47. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it