| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 07/01/2021 Registrato il: 07/01/2021 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
07/01/2021 12:41 | |
errore f62 valvola gas saunier duval habitat 23 E Salve a tutti, ho un problema con la valvola gas, la caldaia restituisce l'errore F62 ovvero ( Segnalazione F 62 È incorso un errore di spegnimento della valvola del gas, in particolare un ritardo nello spegnimento) Infatti quando apro l'acqua calda la caldaia parte e funziona regolarmente ma al momento che deve spegnersi la fiamma (perchè ho chiuso l'acqua o perchè deve regolare) va in blocco perchè la fiamma rimane accesa qualche millisecondo in più.
Vorrei capire da qualche esperto il funzionamento della valvola gas. Ho visto che ha due solenoidi che vengono entrambi eccitati in fase di accensione. La valvola in questione è VALVOLA GAS GPL HONEYWELL VK8515M4520 CALDAIA SAUNIER DUVAL 0020124874 monta su tantissime altre caldaie magari qualcuno la conosce [Modificato da boro2021 07/01/2021 13:11] |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
09/01/2021 18:20 | |
se funziona a gpl, ce olio nella valvola, conviene cambiarla
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 07/01/2021 Registrato il: 07/01/2021 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
09/01/2021 18:44 | |
Carmelo.54, 09/01/2021 18:20:
se funziona a gpl, ce olio nella valvola, conviene cambiarla
Si è a GPL. Dove potrebbe essere l olio? L ho smontata completamente ma apparentemente sembra nuovissima. Ho provato a far partire la caldaia con la valvola smontata e vedo che i due otturatori si muovono ma non conoscendo il principio di funzionamento della valvola non so se si muovono nei modi e nei tempi corretti. |
|
| | | OFFLINE | Post: 96 Post: 96 | Registrato il: 16/11/2014 Registrato il: 16/11/2014 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
11/01/2021 08:18 | |
Molto spesso è la scheda elettronica che rivela una fiamma parassita che non c’è, secondo me la valvola è ok |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 07/01/2021 Registrato il: 07/01/2021 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
11/01/2021 13:35 | |
aggist72, 11/01/2021 08:18:
Molto spesso è la scheda elettronica che rivela una fiamma parassita che non c’è, secondo me la valvola è ok
giusto per capire.. cos'è fisicamente che riconosce che la fiamma è accesa o spenta? io ho pensato a una termocoppia ma è impossibie che nel tempo di X millisencondi capisca che la fiamma è accesa o spenta |
|
| | | OFFLINE | Post: 96 Post: 96 | Registrato il: 16/11/2014 Registrato il: 16/11/2014 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
11/01/2021 17:07 | |
Infatti è un errore della scheda elettronica ... di solito
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 07/01/2021 Registrato il: 07/01/2021 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
11/01/2021 17:35 | |
RISOLTO. I problemi erano due: uno su un otturatore e uno sull' altro. L'otturatore che era rumoroso era quello che fa la regolazione. Ho pulito e soffiato la vite sul quale girano i magneti eccitati dal solenoide e non è piu rumoroso. Per quanto riguarda l'errore F62 il problema era nell'otturatore che fa ON/OFF: nonostante il gommino dell'otturatore andasse in battuta trafilava un pò di gas, quindi quando la caldaia si doveva spegnere quel filino di gas la teneva accesa quel secondo in più e andava in blocco. Ho dedotto che la molla non spingesse abbastanza in battuta, molto probabilemte ha perso un pò della sua forza originale. Ho risolto mettendo uno spessore (rondella) prima della molla in modo da dare più spinta alla molla e adesso fa perfettamente tenuta. Spero che la mia esperienza sia utile a qualcun altro. Un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che mi hanno dato consigli. |
|
|
|