RISOLTO
RISOLTO.
I problemi erano due: uno su un otturatore e uno sull' altro.
L'otturatore che era rumoroso era quello che fa la regolazione. Ho pulito e soffiato la vite sul quale girano i magneti eccitati dal solenoide e non è piu rumoroso.
Per quanto riguarda l'errore F62 il problema era nell'otturatore che fa ON/OFF: nonostante il gommino dell'otturatore andasse in battuta trafilava un pò di gas, quindi quando la caldaia si doveva spegnere quel filino di gas la teneva accesa quel secondo in più e andava in blocco. Ho dedotto che la molla non spingesse abbastanza in battuta, molto probabilemte ha perso un pò della sua forza originale.
Ho risolto mettendo uno spessore (rondella) prima della molla in modo da dare più spinta alla molla e adesso fa perfettamente tenuta.
Spero che la mia esperienza sia utile a qualcun altro.
Un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che mi hanno dato consigli.