Regolazione portata Max e min Gas Caldaia Beretta Meteo MIX 24KW - acqua freddina

Ultimo Aggiornamento: 03/02/2021 19:26
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 12
Post: 11
Registrato il: 04/01/2021
Registrato il: 05/01/2021
Città: ACCIANO
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/01/2021 12:22

Aggiornamento:

Per verificare l'NTC ho controllato la resistenza a varie temperature, a 25gradi è ca 10KOhm e a 40 è circa 4.2K quindi apparentemente funzionante. Però il modulatore non riceve sufficiente corrente impostanto la temperatura Sanitari al max (60 Gradi) quindi qualcosa non quadra. Ho quindi inserito in serie alla sonda NTC un potenziometro e aggiunto circa 1.2K in serie al valore NTC. Ora il modulatore riceve ca 70-72mA e la temperatura in uscita è ovviamente aumentata ma anche aumentando la resistenza in serie non supera questo valore limite. Cosa altro posso verificare?

Grazie
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 20:39. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it